100千瓦配多大电缆
100千瓦
380v用
多大
铜线
答:
95平方毫米的铜芯
电缆
。根据查询齐家网得知,
100千瓦
380v可以使用95平方毫米的铜芯电缆。功率公式P=UIcosφ,则I=P/Ucosφ,其中功率为100千瓦,电压为380伏特,功率因数为0.8。通过计算可得电流为189.92安培,根据电流与电缆的关系,可得189.92安培的电流,所以要用95平方毫米的铜芯电缆才可。在使用...
100kw
(三相电)要用
多大
的
电缆
?怎样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相
100KW
负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯
电缆
或更大的型号这样比较安全
请问
100千瓦
动力电线长度六十米需配备
多少平方的电线
?
答:
根据上表电压380V在标准情况下一个千瓦需要2.5A的电流,
100千瓦
需要配备120平方的铝芯
电缆
或者95平方的铜芯电缆就可以了。
100Kw
的电机100米距离要
配多大
平方的
电缆
答:
120到150mm²。由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的
电缆
,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。电缆有...
100kw
380v用
多大电缆
和开关
答:
一般来说用95平方铜芯
电缆
就可以了,
100千瓦
功率设备连接在380伏特的电压中,根据公式功率P=电流I电压U因素功率0.8根号3,可得电流I=1000003800.81.732=189.92安培。100个千瓦380伏需要
多大
的电缆?正常需要配置35平方的铜芯电缆,它能够负载180安的电流。假如是使用三相电源连接,那么它的电流大概是178...
100千瓦
要用
多大
平方三相四线
电缆
答:
首先计算电流,P=1.732×I×U,如果是电机负载,则P=1.732×I×U×cos。
100千瓦
的三相电流直接在200-250A,需要70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指
电缆线
在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线载流...
100千瓦
用电要用
多大电缆
?
答:
电线
的电阻计算方法是:1平方的铜线
100
米电阻是1.7欧姆(这是达标的好铜线的阻值,含铜量99.9%),为简单,可按2欧姆计算,来回两条线就是4欧姆,如果带动1
千瓦
电动机电流是5安,就要降掉20伏(5×4)(约为220V的10%),但考虑到起动电流是运行电流的5~7倍,就不一定能够起动,还是换2.5...
100千瓦
用
多大电缆
380v
答:
需要95平方
的电缆线
。计算公式如下;根据功率公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=
100
/(1.732x0.38x0.85)=178A(按三相市电计算,功率因数0.85)
100千瓦
要用
多大的电缆线
,现配了100安空开,100安的电表能用吗?三相四...
答:
100千瓦
的电流应该在200安左右,
电缆
要用75平方铜线或95平方铝线,电表不需要
多大
,加装电流互感器就可以,但空开用100A太小了。
三相
一百千瓦
需要
多大
的
电缆
答:
三相
100千瓦
的容量需用70平方的三芯铜
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=178A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选70平方的三芯铜电缆。