答:
100kw
功率的电流:I=P÷(1.732×U×cosφ)=100000÷(1.732×380×0.8)≈190a 根据下表的温度、铺设方式、线缆芯数、材料(Cu铜、Al铝)选择。距离长要考虑远端电压降小于额定电压的7%,加大
电缆
的截面积。
三相五线,
100千瓦多大
电流,应选多大平方铜
电缆
答:
高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内)
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:16*4*2)以上是按铝线截面积计算 铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。三相五线,
100千瓦
电流约153安。建议选用50平方铜芯
电缆
!
100
kv用
多少平方
铝
电缆
答:
100kw
(v应为w)用95平方的铝
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的铝电缆。如果距离很短,且散热好可选70平方铝线。
100千瓦
需要
多大
铝
电缆
? 100千瓦居民用电
答:
居民楼进线是三相电,那么应该选95个平方铝线.总
100KW
,因时三相配电,每相为100KW/3=33.3KW,则三相每相电平均分配,引出的相线和零线组成的单相220V供电线路,所以每根线上的电流为33.3KW/220V≈150A左右.70平方的铝线常温安全载流大约在160A左右,95的常温安全载流大约在230A左右,再算上可能的穿管...
100千瓦
施工用电要用
多大
的铝芯
电缆
答:
100千瓦
用95平方铝线
电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选95平方的铝电缆。铝合金电力电缆是以AA8000 系列铝合金材料为导体,采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进...
100千瓦
用
多大
铝线
电缆
答:
1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185...按“70、95,两倍半”算,2.5安×95平方毫米/平方毫米=238安>200安,符合要求,(2.5安×70平方毫米/平方毫米=175安<200安,不符合要求)故应选95平方毫米的铝芯
电缆
。【摘要】
100千瓦
用
多大
铝线电缆【提问】您好...
工业用电负荷
100千瓦
,需
配多大
的铝线。
答:
负荷
100 kW
线路电流大约200A,如果用聚氯乙烯绝缘的单芯铝导线BLV在空气中明敷设(架空)70平方毫米就够了(长期载流电流205A),如果线路长或走封闭桥架考虑95平方毫米安全;如果穿管敷设需要120平方毫米(穿铁管195A,穿塑料管180A)。如果用3芯或3+1铝芯聚氯乙烯和护套
电缆
VLV在空气中需要120平方...
三相
100
个
千瓦
需
多大
的铜
电缆
.长约300米
答:
根据载流量和电压降计算和查询,需要YJV3*95的
电缆
S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(
Kw
)L——输送的距离(m)C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39,S——导线截面(mm²)S=
100
*300...
功率是
100千瓦
电源线300多米要
配多大
线
答:
正常应配95平方
电缆
,你300米185铜电缆够用了。
6个电机共
100千瓦
(同时用),需架600米的铝
电缆
到变压器,用
多大
的铝...
答:
从载流量来考虑,
100KW
电流约200A,可以选用90平方的铝
电缆
。但你距离远了点,未端电压会降到只有300V,线路损耗高达21%。这么低的电压和这么高的损耗都是无法承受的。只有将线径加粗到250平方,这时的电压也只有350V,损耗8%。这个数字还是不行。350V的电压还是低,会造成电机发热,启动困难,8%的...