10kv单项接地零序电压标准
10KV
变压器,其中一相
接地
,这项为什么测不出
电压
;为什么低压和高压断 ...
答:
你好,对于
10KV
高压侧其中一相接地时,系统是可以继续运行的,但是时间应不大于2小时,这是有规定的。至于断路器为什么不跳闸是因为断路器的保护没到位,对于高压侧而言,如果出现
单相接地
,而且想让高压路器侧跳闸的话,应该安装一个
零序
电流互感器即可,这时出现信号,使断路器跳闸。
什么叫母线PT
零序电压
答:
当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知道系统出了毛病(特别是
单相接地
时的零序分量)。
零序电压
是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就...
零序电压
是什么电压
答:
当中性点直接接地系统(又称大接地电流系统)中发生接地短路时,将出现很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统中当发生
单相接地
时,也会产生
零序电压
。 零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,就是接地电阻了。http://baike.baidu.com/view/...
技术|
电压
互感器的作用与原理
答:
如图(b)所示,V,v 接法就是将两台全绝缘
单相电压
互感器的高低压绕组分别接于相与相间构成不完全三角形。这种接法广泛用于中性点不
接地
或经消弧线圈接地的 35kV及以下的高压三相系统中,特别是
10kV
的三相系统中。V, v 接法不仅能节省一台电压互感器,还能满足三相表计所需要的线电压。这种接线...
中性点直接接地系统中发生
单相接地
故障时的特点?
答:
(1)
零序电压
:零序电源在故障点,故障点的零序电压最高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低,取决于测量点到大地间阻抗的大小。(2)零序电流:由于零序电流是由零序电压产生的,由故障点经线路流向大地。(3)零序功率:对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反。
10KV
配电系统中 中性点不接地 怎么保护
单相接地
答:
当有
接地
的线路,选线系统可以选出故障线路。然后拉路进行处理。摇测线路绝缘,对有故障的部位处理。如果对于单个的
10KV
高压柜子,加装
零序
电流互感器。在高压保护装置中设置漏电电流为2A,延时0.5S。当线路接地电流超过2A,延时一定后,线路就会跳闸。这样保证了线路的安全性,降低了可靠性。
关于
单相接地
时
电压
互感器的问题
答:
10KV
为中性点不接地系统 发生
单相接地
时 接地相
电压
降为零 其他两相升为线压 I段有线路接地 I段与 II段分列运行 二段应该没影响吧 PT测量相电压的是Y接法 测量不平衡电压是开口三角 既然零压有100V 说明三相不平衡 三相各相压怎么可能没变化呢?如果确实相压没变 检查下PT的中性点接地吧 看看...
10kv单相接地
保护装置动作于跳闸是不是国家强制性规定吗?
答:
可以判断出
单相接地
回路故障,进行报警或跳闸,不再需要人工轮流拉闸。各出线回路安装
零序
电流互感器后配合微机小电流选线装置,可以对全变电站各出线回路进行单相接地故障检测。微机保护装置也可以与零序电流互感器及YIYI△型
电压
互感器配合,进行单相接地故障检测。此时可不再选用微机小电流选线装置。
什么情况下中性点
接地
,什么情况下中性点不接地?优缺点是什么?_百度...
答:
3、 6kV~35kV主要由电缆线路构成的送、配电系统,
单相接地
故障电容电流较大时,可采用低电阻接地方式,但应考虑供电可靠性要求、故障时瞬态
电压
、瞬态电流对电气设备的影响、对通信的影响和继电保护技术要求以及本地的运行经验等。4、 6kV和
10kV
配电系统以及发电厂厂用电系统,单相接地故障电容电流较小时...
输电线路电压需不需要采
零序电压
呢
答:
需要。输电线路电压时会出现三相电力系统的负载不平衡或系统内部接地故障。
零序电压
是当中性点直接接地系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时出现的电流,有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生
单相接地
时,也会产生零序电压。