变压器
的各分接头电压怎么算
答:
3---
10kV
为额定电压,4---=10-(10×2.5%)= 9.75kV 5---10-(10×(2×2.5%))=9.5kV
变压器
的分接头在高压侧,要根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。如果低压侧电压低分头应往4或5上调,反之往2或1上调。因为调整分接头是用来改变变压器的
变比
的。以额定电压为10/0.4kV...
10KV变压器
电流
变比
是200:1容量是2000KVA求保护定值怎么计算
答:
呵呵。没有分啊?那我就帮帮你吧。我是做电气行业的。你说的200:1是
变压器
高压侧的CT
变比
,关于2000KVA变压器的继电保护值的整定是根据变压器的用途来定,一般最基本的就是三段电流的保护,但只要保护其中的两段即可,即一段电流速断,三段过电流。电流速断:2000*0.057/200=0.57(二次额定电流...
一台将
10KV
升为1
10KV
的
变压器
,其额定
变比
为?
答:
变比
的定义要没记错的话,应该是次级比初级,那就是:n=1
10KV
/
10KV
=11,实际线路有损耗的,一般根据负载大小及线路情况,变比应该有个小补偿,使输出电压稍微高一点儿,这样加了额定负载后,电压就降为额定电压了.
如何判断
10kv
电压互感器是否烧毁
答:
(3)试验2500V的摇表检查一次对二次(二次要接地)绕组的绝缘电阻、二次对一次(一次接地)绕组的绝缘电阻(一次绕组对二次及外部铁壳绝缘不应低于1000兆欧)。做完以上3项可以初步的判断互感器是好的了,以下两项就是判断是否具备投运的了。(1)使用大电流发生器对互感器进行
变比测试
(主要是用来判断...
变压器变比
10500比220v是什么意思?
答:
变压器
的
变比
就是变压器降压电压的比例,变压器输入高压侧的电压10500V,也就是
10KV
,变压器低压侧输出的电压是220V
变压器变比
计算公式是什么?
答:
变压器
的
变比
1
10KV
/11KV=10。根据公式S=√3*U*I,可以计算I=S/√3*U,S就是你的变压器容量,U是电压等级,虽然你这里是
10kV
的,但是因为100KVA的变压器通常是高供低量,因此U应该选择低压侧,也就是0.38KV。√3约等于1.732,因此这里I=100/1.732*0.38=151.9,应使用150/5的,若要...
10KV
电压线路,400KVA
变压器
安装一三相电表,电流互感器
变比
120,表总功...
答:
供电局给的
变压器
数据中显示电压/电流互感器
变比
是120,而电流互感器的变比为120,说明是低压侧计量。故所用电量为:120*7=840kW.h
电力
变压器
哪一挡电压最高?
答:
Ⅰ档最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档
变比
K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
变压器
绝缘电阻
答:
电阻值规定(20℃):3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不
合格
,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要
测量变压器
的介质损耗...
变压器变比