44问答网
所有问题
当前搜索:
10kv变压器变比测试多少合格
变压器
绝缘电阻是
多少
答:
电阻值规定(20℃):3-
10KV
为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ 变压器的绝缘电阻,一般都要参照原来的记录判断,原来的记录偏低的,这次虽然不
合格
,和原来的记录接近也可以投入运行,运行初期注意观察。当电阻值略低于标准又低压原来值的30%以上时要
测量变压器
的介质损耗和...
柱上开关保护500KVA
变压器
CT
变比
如何选择
答:
如果是
10kv
计算方式为500/10/1.732=28.85a,应选择60/5互感器,如果其他电压等级,请按上公式计算,选择互感器应大于计算电流1倍
10kv
进2台
变压器
出400V整流串联后进直流电机,1800KW,2376A,请问123段保...
答:
因为直流电机的直流电流是2376A,可以计算出,
变压器
次边电流有效值大约是0.816x2376A=1940A,折算到变压器原边电流有效值,大约是0.4/10x1940 =77.6A。建议的保护定值为(未考虑电流互感器
变比
,你可以自行折算):1段:77.6A x 3 = 232.8A 延迟0.001s-速断(短路故障保护)2段:77.6A ...
一台将
10kV
升为1
10kV
的
变压器
,其额定
变比
为()
答:
一台将
10kV
升为1
10kV
的
变压器
,其额定
变比
为()A.10.5/121kV B.11/121kV C.10/110kV D.10.5/110kV 正确答案:A
2台
10kv
68OkvA干式
变压器
并例运行,允许最大电流
多少
安?(高峰运行约3...
答:
对于400V/
10KV
/680KVA配电变,它的额定电流大约980A,在其并列的两台
变压器
的
变比
,联结组别及短路电压完全相同的情况下允许按单台的两倍额定值输出,即1960A电流,并联的变压器一般不提倡超额定值运行,在有技术保证(过载过流保护,环流保护,过热保护)的条件下可超载10%,即不超过2160A短时运行。(...
10KV变压器
电流
变比
是200:1容量是800KVA求保护定值怎么计算
答:
保护定值也按照流互
变比
折算。
变压器
额定电流以铭牌为准,除以200就是二次值。
谁帮我算一下继电保护定值:某变电站
10kV
出现,
变压器
容量5000kvA 短路阻...
答:
变电站35变
10kV
?
对于1
10kV
/35kV/
10kV
三圈
变压器
如何对35kV侧进行调压,电压范围是
多少
...
答:
针对有载调压
变压器
的电压调节方法如下:①有载调压变压器的调压是指:调高压侧和中压侧的
变比
,低压侧电压主要通过投切 电容器调整。②低压侧电压调整了,高侧和中侧也会跟着变化。中压侧和低压侧的电压同时高,可以切低侧电容;中压侧的电压高,同时低压侧电压正常,可以调变比。有载调压变压器的...
变压器
一次侧接 1
10kv
线路,二次侧接
10kV
线路,该变压器分接头工作在...
答:
【答案】:B
变压器
一次侧相当于用电设备,其额定电压应等于用电设备的额定电压,变压器二次侧相当于电源,其额定电压应比线路额定电压高 10%。对于两绕组变压器,主接头装在高压侧,分接头的调节影响高压侧的电压,即二次侧电压:10x(1+10%)=11kV,一次侧电压:110×(1+2.5%)=112.75kV。
变压器
一次侧接1
10kV
线路,二次侧接
10kV
线路,该变压器分接头工作在+2.5%...
答:
【答案】:B 压器一次侧相当于用电设备,其额定电压应等于用电设备的额定电压,
变压器
二次侧相当于电源,其额定电压应比线路额定电压高10%。对于两绕组变压器,主接头装在高压侧,分接头的调节影响高压侧的电压,即二次侧电压:10×(1+10%)=11kV,一次侧电压:110×(1+2.5%)=112.75kV。