10kv变压器变比测试多少合格
10kv
变电所1250kva
变压器
高压计量,低压侧功率补偿到0.95高压侧显示0.67...
答:
变比
设置过大或太小都会造成TA计量不精确误差大,太小还会使得TA饱和甚至烧坏,TA的精度主要有3种:计量(0.2级)、
测量
(0.5级)、保护(10P级),不同精度的TA线路要连接正确相应的回路才能反应出正确的数值。其次就是检查接线,是否有松动、开路、分流等造成电量的损失,从而导致计量的不准确。
变压器
一次侧接1
10kV
线路,二次侧接
10kV
线路,该变压器分接头工作在+2.5%...
答:
【答案】:B 压器一次侧相当于用电设备,其额定电压应等于用电设备的额定电压,
变压器
二次侧相当于电源,其额定电压应比线路额定电压高10%。对于两绕组变压器,主接头装在高压侧,分接头的调节影响高压侧的电压,即二次侧电压:10×(1+10%)=11kV,一次侧电压:110×(1+2.5%)=112.75kV。
从
变比
判断
变压器
是升压还是降压
答:
110/11KV是降压
变压器
。110/10.5KV是降压变压器。121/10.5KV是升压变压器。考虑线路压降,国家规定了变压器的一次绕组额定电压和二次绕组额定电压。比如
10KV
系统,变压器一次绕组额定电压为10KV和10,5KV,二次绕组额定电压为10.5和11KV。1
10KV
系统,变压器一次绕组额定电压为110KV,二次绕组额定电压为121...
变压器
是
10Kv
变400v变压
变比
为50/5;它的电能表怎么算倍数有谁知道?_百 ...
答:
电能表的倍率=
变压比
X变流比=10000/400X50/5=25X10=250.将表的读数乘上倍率就是实际用电量了。
变压器
低压侧电流如何和
10KV
高压CT二次侧电流对比?怎么计算?
答:
变压器
的
变比
K等于高压侧电压比低压侧电压也等于低压侧电流比高压侧电流。例如:K=10/0.4kV=25 按上面给的CT比20/5=4; 800/5=160 则:高压侧二次电流1.2,一次电流应为1.2*4=4.8A 低压侧一次电流应为 4.8*25=120A 其二次电流应为 120/160=0.75A。知道变压器的变比和CT变比...
一台SCB-1000KVA,
10KV
/0.4KV,57.7A/1443A,Dyn11电力
变压器
,电流互感器...
答:
选C.公式:=1.2*1.5*(1000/10/1.732)/0.95/15 1.2 可靠系数,1.5过电流倍数,1000容量,
10KV
,0.95返回系数(微机保护),15
变比
。
2000kⅤA
变压器
,高压计量pT
变比10kv
/100Ⅴ,CT变比150/5,电表变比是
多少
...
答:
PT是电压互感器,CT是电流互感器,150/5的是30倍,用的是什么样的电表?如是电子计量表,设定好参数是自动计算的
500KVA+315KVA
变压器10KV
高压侧速断保护电流8.67A(RD200F),是什么原因...
答:
整定值8.67A应该是电流互感器二次侧电流,实际电流应该乘上互感器的
变比
。保护定值主要是根据所需的保护范围确定的,
变压器
高压断路器的保护范围应该在变压器低压断路器的上端,在低压断路器定值设置正确的情况下,低压回路故障一般应首先跳低压断路器,除非是低压断路器拒动或是母桥、变压器的故障才会跳...
从
变比
判断
变压器
是升压还是降压?
答:
110/11KV是降压
变压器
。变400v1档电压高还是三档电压高
答:
1档输入电压高。3档输入电压低。
变压器
调档原理:变压器调档,是通过改变变压器高压侧的抽头来改变
变比
,稳定变压器低压侧的电压。从铭牌上可以看出变压器低压侧的电压是400V就一个电压等级,也就是说固定的,不同的是高压侧的电压有五个不同的电压等级,他是通过变压器绕组内部的抽头来改变变比的。