150千瓦用多大铜芯电缆线
150千瓦用多大铜芯电缆线
答:
150千瓦用70平方毫米铜芯电缆线
。在电力工程中,导体的承载能力是由导体的材料、导体的横截面积(单位平方毫米,简称正方形)和导体的铺设条件决定的。一般来说,一根导线比多根并联导线具有更高的承载能力。明线敷设导线的承载能力高于管道敷设导线;铜线可能比铝线有更高的承载能力。千瓦(kilowatt)是功率单位...
150 kw用多大
的
电缆线
?
答:
150千瓦用70平方毫米铜电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
150千瓦
配
多大
的
电缆线
答:
150千瓦配70平的铜芯电缆线
。1、150kw属于高压电范畴,一般是在三相电压中,也就是380伏的工作电压,根据公式I=P÷(√3UcosΦ)可以计算出它的工作电流是283安,参照安全载流量表数据,就可以找到它对应使用的电缆规格,即
70平方毫米
的铜芯电缆。2、电缆线的规格:正常1.5平方的电缆,它的直径为1....
150千瓦用
什么
电缆线
比较合适?
答:
150kw的功率需要使用70到95平方毫米的铜芯电缆
,或者120到150平方毫米的铝芯电缆。具体选择哪种电缆,取决于实际的应用场景和条件。首先,电缆的选择要考虑其载流量,即电缆能够安全传输的最大电流。150kw的功率在三相380V电源下,其电流大约为300A。因此,我们需要选择载流量大于300A的电缆。铜芯电缆的...
150千瓦
的空调
需要多大
的
电缆
?
答:
功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),
铜电线70平方毫米
,铝电缆线120平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。 如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫...
150千瓦
配
多大
的
电缆线
答:
该功率要用
70平方毫米
的铜芯电缆线。150千瓦的功率,其连接的电压一般是380v,将其套入公式,电流 I =功率 P ÷(电压Ux1.73x0.8)=283A,再根据计算出的电流,对照电缆手册,便可得到对于的铜电线需是70平方毫米。
150千瓦用多大铜电缆
答:
150千瓦用
70平方毫米
铜电缆。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
总功率
150千瓦
,
选用
4*120
铜芯电缆
是否正确
答:
正确:功率150kw的额定电流I=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安 如果是近距离(几十米以内),
铜电线70平方毫米
,铝电缆线120平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米。选择导线的三个原则:...
150千瓦用多大铜电缆
?
答:
最起码
要使用
70平方的
铜芯电缆线
。具体还要根据选材和铺设距离来挑选合适规格的线材。
150千瓦用多大
的
电缆
答:
需要25平方的
电缆线
。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=100
kw
,U=380V ;计算得,相线电流I=178A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。178÷8=22....