电度表和
互感器
怎么搭配才算合适?
答:
电度表和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要
电压互感器35KV
/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的...
多大的电表用多大
互感器
怎么计算
答:
电度表和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要
电压互感器35KV
/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的...
电压互感器
的主要类型
答:
电压互感器
:1.按安装地点可分为户内式和户外式。
35kV
及以下多制成户内式;35kV以上则制成户外式。2.按相数可分为单相和三相式,35kV及以上不能制成三相式。3.按绕组数目可分为双绕组和三绕组电压互感器,三绕组电压互感器除一次侧和基本二次侧外,还有一组辅助二次侧,供接地保护用。4.按绝缘...
35kv
电流
互感器
如何选择?
答:
1、电流
互感器
的额定
电压
要大于等于被测线路的电压。2、电流互感器不论是用于测量或保护,均应满足装设地点的短路容量要求。3、电流互感器量程的选择,一次电流一般为测量回路负荷电流的1.5-2倍,对于负荷波动大或冲击负荷,一次电流一般为测量回路负荷电流的4-5倍。多级次电流互感器,不同功能的级次...
容量是30VA
电压互感器
答:
在选用时,只要能保证使用精度要求,就应选用小容量的互感器,这样可以节省资金,减少金属材料的使用量,对用户和社会都有好处。再解释
型号
含义:(以3-
35KV电压互感器
为例)1、JDZX-□-□ 半封闭、全封闭浇注电压互感器 J--电压互感器 D--单相 Z--环氧树脂浇注 X--带剩余电压绕组 第一个□--...
国家电网规定
35kv电压互感器
三相电压不对称允许偏差范围多少?
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:?电源端:?220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7%?
35KV电压
偏差不超过额定电压的 -3~+7%?10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7%?用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:?35KV电压偏差不超过额定...
35kV电压互感器
一次保险配置规格要求
答:
例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲
电压
达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的反击电压),这个时候PT一次电流瞬间会到达10A,PT肯定烧毁,如果有保险的只会烧毁保险。
35kV
、10kV主要面对的是用户,而且线路绝缘等级低,故障率高,对PT的损坏就比较厉害,更换PT的话需要...
电压互感器
变比计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
请注意!! 100/√3和100/3都是
互感器
二次侧
电压
。100/√3的二次侧电压对应互感器一次侧接于相电压,即
35kV
/√3,变比为(35000√3)/(100√3)=350 100/3的电压相对特殊,为互感器第三绕组电压,对应互感器一次侧接于线电压或相电压,即35kV或35kV/√3,变比为35000/100=350或(35000/√...
请问
35kv
及以下的
电压
电流
互感器
用在什么地方?或者说什么地方需求?_百度...
答:
电压互感器
是电力系统中一种不可缺少的电力设备仪器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。电压互感器和变压器很相象,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压...
国网新疆电力公司对
35kv电压互感器
局放验收标准是什么?有没有具体的...
答:
为了保证投运后的
电压互感器
安全、可靠、稳定运行,新建电站的电压互感器验收必须认真、严格地按本规范进行。1、适用范围 本规范适用于
35kV
~110kV 立柱电容式电压互感器的验收管理。2、验收要求 2.1 验收人员根据技术协议、设计图纸、技术规范和验收文档开展现场验收。2.2 验收中发现的问题必须限时整改...