44问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电压互感器型号
电压互感器
接线方式和原理图
答:
电压互感器
本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。电压互感器的常用接线方式有以下几种 :1、单项式接线 可以用于测量
35kV
及以下中性点不直接接地系统的线电压...
我国变压器容量有几种
答:
(2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。3、按用途分:(1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。(2)仪用变压器:如
电压互感器
、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。(4)特种变压器:...
电流互感器与
电压互感器
的作用分别是什么?
答:
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。
电压互感器
变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的...
如何正确的选择电流
互感器
?
答:
电压互感器
的内部结构,以及故障修复 电流互感器是变压器中常用的测量电流的装置,是依据电磁感应原理制作而成。在工作状态下,基本接近短路状态。介绍了电流互感器的基本作用,然后我们在着重介绍一下它的内部结构,以便在电流互感器发生故障的时候我们有序可查。电压互感器的基本结构跟变压器类似,由两个...
35KV
进线柜AB相装的
电压互感器
是干什么用的?
答:
这个称之为线路
电压互感器
一般情况是用来作为同期电压的;也可以用来作为线路保护重合闸检定线路有压、无压、检同期用的
国家电网规定
35kv电压互感器
三相电压不对称允许偏差范围多少?
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:?电源端:?220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7%?
35KV电压
偏差不超过额定电压的 -3~+7%?10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7%?用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:?35KV电压偏差不超过额定...
请问,35千伏
电压互感器
二次电缆绝缘是多少?
答:
35kV电压互感器
二次绝缘水平3kV 。
试验变压器详细介绍
答:
电压互感器
200 – 500PF 电力变压器 < 1000kVA - 1000PF > 1000kVA 1000 – 10000PF 高压电力电缆和油浸纸绝缘 250 – 300PF/m 气体绝缘 - 60PF/m 封闭变电站,SF6气体绝缘 100 – 10000PF 对于不同的试验电压Vn,选择不同的(适当的)安全系数K。以上列出不同的Vn所选用的K值供参考 Vn = 50–100kV...
电压互感器
如何接线?
答:
这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的
35kV
及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。测量用
电压互感器
一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。
35kV电压互感器
一次保险配置规格要求
答:
例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲
电压
达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的反击电压),这个时候PT一次电流瞬间会到达10A,PT肯定烧毁,如果有保险的只会烧毁保险。
35kV
、10kV主要面对的是用户,而且线路绝缘等级低,故障率高,对PT的损坏就比较厉害,更换PT的话需要...