35kV电压互感器
和10kV电压互感器同相(如UA-Ua)二次侧电压相差20多V,这...
答:
电压互感器
都是星形接线。但变压器可能是星形/三角形接线,这样,
35KV
侧的电压互感器和10KV侧的电压互感器同一相之间,就有了30度相位差,因此测量时出现了20V的电压。
怎么为电表挑选合适的
互感器
?
答:
电度表和互感器没有什么搭配的问题,电度表的;电压选择是根据电压等级选择100V ,220V ,380V,电流选择3A或者5A,互感器是根据需要选择,比如需要
电压互感器35KV
/100V ,或者10KV/100V,再或者,不需要电压互感器,220V直接,或者,380V 直接;电流互感器的变比容量,是根据是负载电流的1.5倍选择的...
35KV
/100
电压互感器
的A,N和a,n两对输出电压都是一样100V吗?
答:
A.N应该是
互感器
的高压侧高压端和接地端吧,运行
电压
应该是
35KV
除以1.732.。a.n应该是二次输出端,正常我接触到的都是100除以1.732V和有的剩余绕组100/3V
35kv
的压互二次
电压
多少呀
答:
一般的
电压互感器
二次电压都是100伏。
电压互感器
jdzx9-10 10/√3/0.1/√3/0.1/3 什么意思
答:
10KV单相浇注式
电压互感器
。10/√3KV、0.1/√3KV、0.1/3KV表示三个额定电压比。10表示原边额定电压1kV。0.1表示第一个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,一般用于测量。0.1表示第二个副边绕组额定电压为0.1kV,即100V,常用于给仪表供电。
变压器
型号
中S10-M-10000/35 10000kVA 35±2X2.5%/6.3kV各字母及数字...
答:
2 当对正常产品采用加大负荷或加强绝缘时,应在产品
型号
字母后加字母“J”表示。 示例: a) 单相、油浸、串级式带剩余绕组、带金属膨胀器、Ⅱ级污秽地区用、110 kV级的
电压互感器
产品型号为:JDC—110 W1;b) 单相、浇注成型固体、10 kV的电压互感器产品型号为:JDZ—10;c) 单相、干式、10 kV级中频电压互感器...
谁能告诉我一次消谐与二次消谐的区别啊?
答:
你好!一次消谐和二次消谐的区别如下:1.
型号
不同 一次消谐型号为RXQ、LXQ
电压互感器
谐振,是一种非线性消谐电阻Ro;二次消谐器,型号为WXZ196,又称,微机消谐器、微机消谐装置。2.适用方式不同 一次消谐主要串联于电压互感器的6-
35KV
的中性点不接地系统,串联于系统6-35KV非有效接地系统PT一次绕阻...
35kv电压互感器
二次电压能否用于操作电源
答:
当然不可以,
电压互感器
的带负载能力很差,二次侧一般的负载阻抗都非常大。你可以设想一下,如果二次负载电流大的话,假如10A,那么
35kV
侧的电流会多大……
35kV
出线需加
电压互感器
吗?
答:
35KV
母线上有
电压互感器
出线就不用加了 比如10KV一段母线上出线有十多条 但只需要一组电压互感器就可以了 原因是并联电路各处电压相等 出线间的线路相对都是并联的一条线路发生故障会影响到母线各处的电压 进线侧加装的电压互感器可能是为了检测进线线路电压为备自投用的 ...
...
35kv
,110kv,220kv变电站中哪些装了线路
电压互感器
,哪些装了母线电压...
答:
本人变电站工作人员 母线
电压互感器
这4个电压等级都要装,在现场我们称电压互感器为PT 。线路电压互感器10kV的不会装,别的都会。下面说作用,首先说PT的作用,PT的主要作用是把高电压变为低电压(通常二次给电压U2n=100V),用于计量,保护,同期等等。一般一个PT会有多个二次绕组,各用于不同的...