44问答网
所有问题
当前搜索:
5芯185电缆线最大载流量
10平方
5芯
线能承多少千瓦?
答:
5
*10平方的线缆,能承载26千瓦的功率.由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*50=26千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,5*10mm²的铜线能承受50A的额定电流。电流50A在功率为26千瓦的正常范围之内。
请问1.5 2.5 4.0 6.0 平方的铜电线
最大
能承受多少瓦???
答:
铜线平方对应的功率是根据电流算出来的,具体分两种算法:一、电线的载流量可以通过查表的方法得到,这种方法方便、直观。二、通过计算方法得到。已知纯铜电线的横截面积为S(mm2),一般电流密度取6A/mm2,电线的载流量I(A)=S(mm2)X6A/mm2。例如:2.
5
平方电线,它的
最大载流量
为1=2.5×6=15...
五十平方铜线可以承受多大电流
答:
165A这是允许范围内。
最大
能承受多大电流要看距离、温度。配多大开关也要看你做什么用。如果是三相笼型电动机可以考虑功率的3.
5
倍 一、一般铜导线
载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线
芯最
高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/...
铝
芯电缆的载流量
对照表怎么看?
答:
可以跟铝
芯电缆载流量
计算口诀看。口诀如下:二点
五
下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来...
一个
五芯
铜
电缆
,10平方的,它的
载流量
如何用公式算?
答:
10平方铜线应升级为16的铝线计算,16平方的线每平方的
载流量
是5安培。单股铜线:16×5=80安培。
五芯电缆
是:80×0.7=56安培。十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。十下五的意思就是十平方一下的铝线每平方的额定电流是5安培,也就是说:...
一平方的铜
芯
线承受的
最大
电流是多少
答:
一般铜导线
载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线
芯最
高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为
5
~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5...
铜
芯
电线
电缆载流量
是多少
答:
一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝
芯电缆
埋地敷设的
载流量
为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.
5
≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于...
2.5平方多股铜
芯电缆线
能承受多少电流和负荷呢?
答:
2.
5
平方毫米铜电源线的能承受8A的电流负荷。一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全
载流量
--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。功率P=电压U×电流I=220伏×8安=1760瓦。标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)...
计算导线(
电缆
)的
载流量
答:
说明 口诀对各种截面的
载流量
(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的 倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、 1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、
185
……(1)第一句口诀指出铝
芯
绝缘线载流量(安...
95平方的铜
芯电缆
能承受多大电流
答:
95平方的铜
芯电缆
承受的电流大约是255A。
载流量
估算口诀:二点
五
下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。1、二点五下乘以九,往上减一顺号走 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍...