44问答网
所有问题
当前搜索:
6m水池池壁分几次浇筑
建一个长30米宽6米高4米的
水池
,是整体
浇筑
还是部分浇筑,应该怎么...
答:
1、如此体量的水池,不可能一次浇筑砼,只能分次浇筑,
分三次浇筑较为合理
,第一次+0.60米,第二次+2.60米,第三次+4.00米;2、结构:考虑到巨大的水压力及侧压力,选择钢筋混凝土结构较为合理,砌筑结构存在安全隐患;3、结构及配筋(仅供参考):1)垫层:C10砼,尺寸30.2米*6.02米,厚度1...
蓄
水池
能
分次浇筑
吗
答:
蓄水池能分次浇筑。
水池分为两次浇筑
,第一部分是底板,第二部分是池壁,连接部位设置止水带,使用防水抗渗混凝土,养护28天,这样是不会渗漏的。如出现渗漏现象,可以采用环氧树脂玻璃布进行涂刷可以防漏,还可以采用SBS防水材料进行处理。
某处理厂
水池
设计水深
6m
,满水试验时,池内注满水所需最短时间为...
答:
(1)向池内注水宜分3次进行
,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。(2)每次注水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中和注水以后,应对池体作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止...
水池分
两次
浇筑
可以吗?
答:
你好,
水池可以分两次浇筑
,没有问题。
某
水池
设计水位高
6m
,满水试验时,从开始灌水到测初读数的时间间隔不小...
答:
(1)向池内注水应分3次进行
,每次注水为设计水深的1/3 。(2)注水时水位上升速度不宜大于2m/d,相邻
两次
注水的间隔时间不应小于24h 。(3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。水深为6m,分3次注水,每次2m深,按照上升速度,每次注水最快需要1d,相邻两次注水的间隔时间不应小于24h,3...
设计蓄水深
6m
的圆形现浇预应力混凝土无盖
水池
进行满水试验,正确的做法...
答:
(1)
向池内注水宜分3次进行
,每次注水为设计水深的1/3,6m即为2m,A对。(2)注水时水位上升速度不宜超过2m/d。相邻
两次
注水的间隔时间不应小于24h。(3)当发现渗水量过大时,应停止注水。待做出妥善处理后方可继续注水,C对。(3)注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。(4)测读水位的...
净高6米的
水池壁
钢筋是否可以分两次绑扎?
答:
施工难度大当然可以分
两次
,为了保证水池不掺漏,在接茬部位需要安装止水钢板,明白了请采纳!
6米
水池
一次
浇筑
施工方案
答:
水池池壁
6米高的话,就不可能有一次
浇筑
的方案
依据和施工顺序,清
水池
混凝土应
分几次
浇注
答:
三次:底板一次至施工缝,
池壁
至清
水池
最高水位线一次,顶板一次。
水池
剪力墙可以两次支模两次
浇筑
吗?
答:
墙体可以分
两次浇筑
。但必须保证剪力墙墙体留置的施工缝在合理位置。第一次在底板与墙体交界处,高出底板面300位置,同时设止水带。若墙体过高,第二道设置在顶板与墙体交接处,顶板面以下150到200处。浇筑时,保证施工缝位置清理干净,混凝土紧密结合。