44问答网
所有问题
当前搜索:
95kw电机用多大铜电缆
240
kw的电机用多大
的
铜
芯
电缆
?
答:
240mm² PVC塑料绝缘 4芯
铜电缆
,推荐载流量470A,相应功率247.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为527.8m;240mm² PE塑料绝缘 4芯铜电缆,推荐载流量495A,相应功率260.7
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为501.2m;300mm² PVC塑料绝缘 1芯铝线,推荐载流量490A,相应功率258...
2.2
KW电机用多大
的
电缆
答:
2.2KW的电机配2.5平方的
铜电缆
即可,单相
电机要
用4平方的铜电缆。因为2A/KW,那么2.2
kw电机
载流量是4.4A,2.5平方毫米铜电源线的安全载流量是28A,所以2.5平方毫米铜电源线的三相四线的电缆足够。电缆是用来输送电能的,而三相电功率的计算式为:P=1.732UIcosφ,式中:P——电功率,单位kW...
安装一台90KW三相
电动机
,
需要多大
的的导线?
答:
安装一台90KW三相
电动机
,需要50平方的铜导线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=90/(1.732X0.38X0.85)=160A(按市电电压计算,功率因数取0.85)查下面的电缆载流量表,可选50平方的
铜电缆
。如果距离较长,选70平方电缆。
190
kw电机用多大电缆铜线
答:
190
KW需要
185平方的三芯
铜电缆
,根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=190/(1.732X0.38X0.85)=340A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选185平方的三芯铜电缆
380 V
电机用多大
的
铜
芯
电缆
答:
使用VLV 0.6/1kV单铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电力
电缆
,在空气中需3X(2X300mm^2),即每相2X300mm^2双并。电缆沟内均需3X(2X400mm^2),即每相2X400mm^2双并。3、使用YJV0.6/1kV单(铜)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,在空气中敷设,需3X(2X185mm^2),即每相185mm^2双并。在...
电机
功率29.5
KW
,距离100米,该
选用多大
的
电缆
答:
50米-200米之间的
电缆
电流密度一般为2A/mm² 29.5/0.38/1.732/0.8=56A 10平方的
铜线
最大载流量为65A 足够啦
125
kw电机
660v电流多少,选
多大电缆
。
答:
125
kw电机
660v电流110A,选(3*25+1*16)平方的4芯
铜电缆
。电机的额定电流:I=P/(1.732x0.66)=110A,因为125
kw的电机
一般为三相电机,故按三相电进行计算。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此每相电缆的平方数为:110/6=18.3。由于电缆截面积规格中没有20平方的,只能选用25平方电缆。
380v150
kw电机用多大电缆
?
答:
再按口诀核算其安全载流量为(185x2.5x0.6=277A),满足电流要求。如果
选用铜线
,可用150平方。按电流选
电缆
口诀如下:10下五,100上二。25、35,四、三界。70、
95
,两倍半。穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的...
45
kw电机用多大
的
铜
芯
电缆
答:
45
kw电机用
25平方左右的
铜线
。正常情况下,380V电路功率45
kw的电机需要
25平方左右的铜线,但如果三相不平,其中一项电流超90A,那就要增加
电线
的截面积。此外还要注意电线的长度,一般线长选择电流系数小,线短选择电流系数大的。电机的
电缆
选择需要考虑很多因素,包括电机的功率、电压、工作环境、敷设方式等...
95
平方
电缆
承受多少
Kw电机
答:
查表:95mm²
铜
芯塑料聚氯乙烯绝缘
电缆
在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为185A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:185×(1-20%)≈148A;计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×148×1.732×0.85≈82.8KW;95mm²铜芯塑料聚氯乙烯绝缘电缆能承受三相负载约82.8KW...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜