44问答网
所有问题
当前搜索:
95kw电机用多大铜电缆
132
KW电机用多大
平方的
铜电缆
答:
功率132
kw的
额定电流I=132/1.732/0.38/0.8=132/0.53=249A。所以如果是近距离即几十米以内,电机用铜电缆70平方毫米、铝电缆120平方毫米。如果是中距离即超百米,
电机用铜电缆95
平方毫米、铝电缆150平方毫米。电缆大小与能带功率的对应关系:如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以...
21
kw电机用多大电缆铜线
?
答:
1、21个
千瓦
,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A 即
用铜
芯截面积6平方毫米的
电缆
。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用...
90个
千瓦用多大电缆
答:
90个
千瓦用
铝芯
电缆
需约90平方毫米,
用铜
芯电缆需约45平方毫米。三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑
电机
的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0....
65
KW
三相
电机用多大电缆
答:
25平方的三芯
电缆
。65
KW的
用电负荷应该采用25平方的三芯电缆.总的用150A,UPS用120A。
电机用
25A。1、由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。2、通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕...
请问,我公司进一台900
KW
/10KV的高压
电机
,要
用多大
的
电缆
答:
一台900KVA,10KV的变压器:10KV侧电流52A,
选用铜电缆
不小于25平方毫米 另一台4500KVA,10KV的变压器:10KV侧电流260A,选用铜电缆不小于120平方毫米
3*
95铜
芯
电缆
可以拖动160
kw电机
么?
答:
5~2.8安培,最多可拖450A电流! 而190
KW电机
额定电流不会超过380A,所以选用185电缆足以。。如果不超过100米距离,那么可以选用150平方的
铜电缆
。。如果你这电机是星三角启动,那么按电机额定电流380A计算其相电流约为220A,那么选用95mm²的铜芯电缆足以!
5
kw电机需要
用几平方的
铜电缆
?
答:
5.5
kw电机需要
选用2平方的铜芯
电缆
。5.5KW电机一般是三相的,其额定电流为I=P/(1.732U)=8.4A,1平方
铜线
可承受的最大额定电流为6A,因此2平方铜线可承受的最大额定电流为12A,可以满足5.5KW电机的使用。如果电机是单相的,I=P/U=25A,要用6平方的铜线。影响电缆载流量的内部因素导线自身的属...
11
KW电机
应该
用多大电缆
,谢谢
答:
11
KW电机
应该用4平方的
铜电缆
。电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1....
一台90
kw电机
,需
用多大电缆
?
答:
根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的
铜
芯
电缆
的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有
95
平方毫米 。结果:
要使用
截面95平方毫米的铜芯电缆。
95
平方三相四线
铜电缆
最大能承载多少
千瓦
答:
272*380=103
KW
。
95
平方米直接敷设在地中的低压绝缘四芯
铜电缆
安全载流量为272安倍。三相对称电源是指能够提供三个大小相等,频率相同、相位互差120°的电动势(或电压)的交流电源。由三相电源供电的电路称为三相电路。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜