请问两台
95kw
设备
需要多大
的
电缆
答:
两台三相380/220V的
95kW
设备,工作电流约290A左右,至少需要用3×150+1×75的
铜
芯
电缆
;两台单相380V的95kW设备,工作电流约500A左右,至少需要用3×240+1×120的铜芯电缆;两台单相220V的95kW设备,工作电流约865A左右,至少需要用两根3×240+1×120的铜芯电缆。
各位师傅三相
电机95kw
最少要
用多大
的铜制
电缆
答:
以三相380V4极
电机
为例,其额定电流约167A,则要用150平方的
铜电缆
。
三台
95KW电动机需要多大
的
电缆
答:
1.5平方铜芯
电缆
额定允许电流为10A ;2.5平方为15A,4平方为36A、6平方为46A、10平方为64A、16平方为85A、25平方113A、35平方138A、50平方为173,70平方215A,95平方260A,这是说的
铜线
在该电流下不会出现发热现象的电流值,铝线的话略低,但仍然可以参考。
95KW电机
单台工作在380V电压下满负荷...
90
kw电机用多大铜
芯
电缆
答:
90
kw电机
建议使用50平方毫米的
铜
芯
电缆
。90
千瓦的电机
一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯
电线
每平方允许通过4A-6A电流,因此理论上90
千瓦电机
大约需用到50平方毫米的铜芯电线。不过电线在实际敷设过程中,埋地敷设、电线长度、敷设环境温度、电线...
90
kw电机用多大铜芯电缆线
?
答:
一般这么大的
电机
都是用到三相380V供电,电流近两倍的功率即为90安培左右,
电缆线要
用到至少25平方
铜线
,如果铝线的话要加倍放到55平方。25平方毫米铜电源线的安全载流量为120A。25平方铜线可负荷功率:单相电:P=U*I=220*120=26400W=26.4
KW
三相电:P=1.732*380*120*0.8=63KW>45
kw
功率...
多粗
电线电缆
对应多少功率(列表)
视频时间 02:20
100
KW电机用多大
的
铜电缆
答:
100
KW
设备需要用70平方毫米三芯
铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯
铜电缆
即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
90
kw电机用多大铜
芯
电缆
答:
90
千瓦的电机
大约需用
95
平方毫米铝芯
电线
,或50平方毫米的
铜
芯电线。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A电流,铝芯电线每平方允许通过2A电流,因此理论上90
千瓦电机
大约需用到45平方毫米的铜芯电线或90平方毫米...
请问
95
平方的
铜
芯
电缆
承受的电流是多少?
答:
95
平方的
铜
芯
电缆
在空气中敷设允许持续载流量是255A;电缆的载流量与型号,安装方式、环境温度等都有关系。BV95平方的单芯在空气中的载流量在25度,30度,35度,40度时分别是325A,303A,281A,257A。二根单芯穿钢管,在25度,30度,35度,40度则分别是250A,233A,216A,197A。三根穿管则分别是...
95
平方
铜线
能带
多大
的
电机
答:
能带150-168
千瓦的
设备。
95
平方
铜电缆
在380V的电压下,能带150-168千瓦的设备,是因为95平方毫米截面积铜电缆的安全载流量为300A,而三相380V功率因素一般为0.85,因此其功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168