95平方的铜芯电缆在空气中敷设允许持续载流量是255A;电缆的载流量与型号,安装方式、环境温度等都有关系。
BV95平方的单芯在空气中的载流量在25度,30度,35度,40度时分别是325A,303A,281A,257A。
二根单芯穿钢管,在25度,30度,35度,40度则分别是250A,233A,216A,197A。
三根穿管则分别是225A,210A,194,177A。
四根穿管则分别是200A,187A,173,158A。
VV电缆3*95埋地敷设时在20度,25度,30度时的载流量是:270A,254A,238A.
交联YJV3*95埋地敷设时在20度,25度,30度时的载流量是:333A,321A,308A.
扩展资料:
一般铜芯电缆载流量的规定
根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的,不同条件下的载流量是完全不同的。
可以根据截面计算铝芯和铜芯电缆载流量,也可以根据电流来计算电缆铜芯铝芯截面积。
影响铜芯电缆载流量的因素
1、环境温度
所采用的环境温度值是考虑中的电缆或导体未带负荷时的周围介质的温度。
2、土壤热阻率
对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。
3、多回路成组
同组安装更多的导线或电缆时,必须乘以规定的校正系数。成组校正系数是假定该组各回路电缆负载相同的基础上计算出来的。
4、有载导线根数
一个回路内要考虑的导线根数是那些承载负荷电流的导线根数。在可以假定多相回路中导线承载平衡电流时,就不需考虑其中性线。在中性线承载电流,而相线负荷不作相应降低时,回路电流额定值的确定应考虑中性线。只作为保护线(PE线)的导线不应被考虑。PEN线应按中性线一样考虑。
特性
2 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。
氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中:
1 BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。
2 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。
3 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。
4 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。
参考资料:百度百科——电线电缆
查电缆手册YJV知,95平方的铜芯电缆在空气中承受的电流是255A。
根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ,电机功率因数为0.8,电压为380V。
电缆功率可以计算:
P=1.732*380*255*0.8=134.26KW
即可得知134.26KW在电流为255A范围正常。
扩展资料:
口诀:
裸线加一半,铜线升级算。
”裸线加一半”解释:
对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
“铜线升级算”解释:
对于铜导线的载流量,口诀指出,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量