95平方铜芯线能负载多少千瓦?

95平方铜芯线能负载多少千瓦?
万能式630a断路器能负载多少千瓦?

95平方铜芯线能负载110千瓦。

95平方单根铜芯线安全载流量是278A,一般工业电缆内是三根95平方铜芯线并排在一起,温升会比较大,所以需要乘以有效系数0.7,278×0.7=195。

三相电可适用110千瓦(三相电流平衡时此式才成立,如果三相电流不平衡,每相最大可承受电流为:195÷1.73)。

负载计算:电动机每kw按2A计算,三相平均负载也可以按2A计算,单相负载可以按照电器的额定电流来计算。

扩展资料:

国标电线标准

1、外观标准,电线上必须有CCC认证标志、制造商公司名称及地址、联系电话、线径、额定电压、认证号、生产日期,检验员印章,及长度。 地线用黄绿色绝缘层(双色线)。

2、铜导体要是无氧铜,绝缘层料应是阻燃聚氯乙烯或交联聚氯乙烯。

3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以下1500V)。

4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。

参考资料来源:百度百科--负载

参考资料来源:百度百科--国标线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-07-25
95平方单根铜芯线安全载流量是278A,一般工业电缆内是三根95平方铜芯线并排在一起,温升会比较大,所以需要乘以有效系数0.7,278×0.7=195。
三相电可适用110千瓦(三相电流平衡时此式才成立,如果三相电流不平衡,每相最大可承受电流为:195÷1.73)
负载计算:电动机每kw按2A计算,三相平均负载也可以按2A计算,单相负载可以按照电器的额定电流来计算本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-11
95*2-3=190A---285A(线径高于35mm时一般按1mm的铜线能承受2---3A的电流)
P=根3*U*I*COS
p是功率即负载,根3是1.732,u是你系统的电压,i是电流,cos是功率因数,一般取0.9,可以根据你的实际情况选择;如果你的系统电压是0.4kv,那么p=1.732*0.4*190*0.9=118kw---p=1.732*0.4*285*0.9=178kw。
第3个回答  2013-07-15
95平方铜芯线如果是单芯线,载流量是350A,如果是三芯电缆载流量是260A,都是以一个千瓦二个安倍计算
万能式630a断路器也是以一个千瓦二个安倍计算
相似回答