95kw电机用多大铜电缆
66
千瓦电机用多大铜电缆
答:
电机
是66
kw的
380V,额定电流=容量*2=132A YJV
铜电缆
50mm2 的载流量为130A,短距离选50mm2 YJV铜电缆 长距离选70mm2 YJV铜电缆
160
kw用多大电缆铜线
答:
对于160
kw的电机
,根据功率和电压的关系,可以计算出其电流大小。电机的工作电压为380V,根据公式P=√3×U×I,P为功率,U为电压,I为电流。将功率P替换为160kw,电压U替换为380V,得出电流I约为286A。根据电流大小,可以选择合适的
电缆铜线
。使用VV型铜芯聚氯乙烯电力电缆,VV-3×185+1×
95
表示...
11
千瓦电机用多大
的
铜线
合适?
答:
正常情况下,功率11kw的
电机需要
用2.5平方以上的
铜线
。具体算法:1、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,取2.5平方铜线。2、三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,大的电流必须小于32A.。3、穿管需要增大到4平方铜线。4、应采用星--三角起动转换,否则,也要...
145
KW电机用多大电缆
答:
145
KW电机用
120平方的三芯
铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=145/(1.732X0.38X0.85)=260A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选120平方的三芯铜电缆。
132
kw电机用多大
的
电缆线
合适?
答:
答:132
kW电机
建议用
95
平方以上的
铜芯电缆线
;建议用120平方以上的铝芯电缆线。解析:132kW电机属于大功率电机,其电源应为三相动力电源380V,根据 P=UI 可得 I=P/U=132000/(380×0.8)≈434.2A(其中0.8是功率因数),可查找实用五金手册铜芯电缆线每平方安全工作电流是6A,则 434.2÷6≈72.4...
160
kw电动机用多大电缆
?
答:
150mm²聚氯乙烯4芯
铜线缆
,推荐载流量340A,50m处160
kW
端电压378V,456m处损失电压19V,150mm²交联聚乙烯4芯铜线缆,推荐载流量360A,50m处160kW端电压377.8V,270m处损失电压19V,150mm²聚氯乙烯1芯铝线缆,推荐载流量316A,50m处160kW端电压377V,307m处损失电压19V,240mm&...
四台7.5
KW的电机
,路程有1200米,该
选用多大
的
电缆
才行呢?
答:
四台7.5
KW的电机
,路程有1200米,该
选用95
平方的
铜电缆
才行。总功率为30(4x7.5=30)KW,总的额定电流为I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732x0.38x0.75)=60.8A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。电机允许的最大电压损失率按7%计算为:380V×7%=26.6V...
45
KW的电机
应该
用多大
的
电缆
?
答:
对于一台45
千瓦的电机
,其供电通常采用三相380伏电压。根据功率公式,电流大约会是电机功率的一半,即大约45千瓦除以1.732得到26.064安培,考虑到安全余量,一般建议选择能够承受120安培电流的
电缆
。因此,对于
铜线
,至少需要25平方毫米的规格,而如果使用铝线,则应选择55平方毫米的
线缆
,以确保稳定且安全的...
一台355
KW电机
,额定电流645A,电缆长度大概需要80米,请问
选用多大电缆
合...
答:
选择
电机
的
电缆
,要根据电缆的材料、电缆的敷设方法及电缆的结构来确定的。这里有一张表,可以参考下。如果三相品字排列,
铜
芯,645A,空气中使用,环境温度40度,查表可得,需要300平方毫米的电缆。
一个1.5
KW电机用多大电缆
答:
8安培,那么用1.5平方线就可以正常运行。1.5平方线的载流量是7.42安培。如果是三相电机,1.5
KW电机
的额定电流为3.9,一条1.5KW的方线也可以工作。如果小于10米,单相可选用1.5平方
铜线
;三相采用1.0方铜线。如果大于10米,单相可选用2.5方铜线;如三相可选用1.5方铜线。