dw15万能断路器手动合闸视频
DW15
-1600
万能
式
断路器
不能启动?
答:
是不能
合闸
还是具体什么情况,不能合闸包含合闸按钮摁下去开关没反应还是有合闸动作只是一合闸马上就断开,注意观察指示灯,是不是存在没有储能的情况,开关合闸线圈没有得电的情况,烧毁的情况等等。
dw15断路器
是否一定要外接电流互感器
答:
应该是没关系,我们低压进线也用的都是
DW15断路器
,有老的,有新的,但好像没有这样的问题,低压的电流互感器只是给测量提供一个电流值,跟保护应该没关系,所以不应该影响操作,应该检查一下操作回路,比如是否储能,控制电源是否有,保险是否熔断,
合闸
线圈是否烧毁等等 ...
dw15
-1600
万能断路器
如何使每次停电后再送电不用从先
合闸
答:
把失压线圈去除,停电后
断路器
不跳闸,来电时,断路器是合路,不用重新
合闸
。这样做有危险啊!
dw15
-1600
万能
式
断路器
失压脱扣线圈的作用
答:
欠压及零压保护。
dw15
-1600是
万能
式
断路器
中失压脱扣线圈的型号,失压脱扣器并联在断路器的电源侧,可起到欠压及零压保护的作用,平时起到使开关保持
合闸
状态的作用。
DW15
-630
万能断路器
跳闸
答:
1.开关坏;2.设备漏电;3.线路绝缘不够,接地了,产生失压现象;4.你那个开关容量不够。你自己查一下吧
dw15
-630
万能断路器
储能在哪
答:
dw15
-630
万能断路器
储能在哪
DW15
好像没有预储能功能吧?
合闸
时使用电动机储能后合闸,或者使用手柄,直接合闸。
dw15
-630
万能断路器
上的分励线圈起什么作用
答:
塑壳
断路器
为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣
合闸
后,微动开关重新处于常闭位置。
变压器(箱式)
万能断路器
跳闸频繁,什么原因?
答:
我个人人觉得哈 应该是电网上的问题 你这种问题我也遇到过 就是频繁和不规律的跳闸经常遇到连高压柜也一起打跳的 工程师说有时候 如果排除设备问题就很有可能是电网上电站
合闸
并网之类 无功和谐波冲击和雷击等等 其他外在因数。
万能断路器
问题万能断路器能在
合闸
后储能吗
答:
万能断路器有很多型号,有的可以有的河以,如:DW17、
DW15
、DW16等是不可以有第二次储能的,如:DW45、SHW1、SHW2等是可以在
万能断路器合闸
后储能的。
DW15断路器
直接拆除,高压停电,来电时可以不用
合闸
?请问这样做长期运行...
答:
对变压器的电流冲击大,容易使变压器损坏或造成保护误动作。使低压侧少了一级电流保护,最好不要这样做。