44问答网
所有问题
当前搜索:
dw15万能断路器手动合闸视频
DW15断路器
通电那个线圈先工作,储能还是一
答:
应该是失压线圈和储能电机同时工作,然后,根据你的电动操作来确定是
合闸
线圈工作还是分闸线闸工作,当然,如果
断路器
没有合闸,你按电动分闸断路器不会动作,只能检测线圈的好坏。希望可以帮到你。
DW15
-630脱扣器是否可以改为下进线
答:
可以的,但是不建议。大的问题的是没有的,就是会影响分段能力和使用寿命,会有损绝缘和灭弧能力。仅供参考
...机构?有详细的概念吗?举个常用的例子也行,比如
DW15断路器
的...
答:
操作机构是用来使
断路器合闸
、分闸,并维护在合闸状态的设备。操动机构由合闸机构、分闸机构和维持合闸机构(搭钩)三部分组成。
DW15
-1000/3[]电动什么意思
答:
DW15
是
万能断路器
就是俗称的框架断路器。15 代表其设计代号。还有17 ,19等更新产品。1000 代表框架电流1000A。 /3代表 3极 【】代表附件代码。具体查阅样本。 电动代表电动储能,一般应标明 AC220V,或380V 这个型号没有标明 所以不全,无法购买。
三台
dw15
-630a
断路器
互锁电路图
答:
加装三锁两钥匙,简单可靠;三台
断路器
,只能同时启动俩台:同时启动,电路互锁控制是否涉及到自动投切的问题,比如典型的两进一母联结构中,两进是一用一备还是互为备用,需要明确才好出方案的。请你百度或者参考建筑电气安装图集中具体案例图吧,因为涉及线路保护,不只是简单的加装互锁接点就可以的。
配电房停电时自动跳闸,来电需要
合闸
原因
答:
停电的时候为了保护电气设备,有些气
闸
会自动跳闸断电防止突然来电的时候损伤电器。所以来电以后需要将开着的电气设备全部关闭再将电闸复位,这样就可以保护电气设备不被瞬间强大电流伤害
DW15万能
式
断路器
系列,储能之后不能
合闸
;
答:
dw15万能
式
断路器
是个具有短路过流保护的综合自动控制开关,它使用的吸合电压是380伏的,你要更改成660伏的,说明你就是要把供电380伏的开关拿去做660伏供电的开关,这个一般来说不可以的,因为这个660伏等级的开关要求绝缘等级必须达到750伏的击穿电压试验。你用660伏加到380伏电压等级的开关上使用,恐怕...
dw15
--2000
断路器
无法
合闸
答:
DW
万能
式
断路器
无法
合闸
:首先我们要考虑检查欠压脱扣器是否好用,大部分断路器无法合闸的原因是因为欠压脱扣器造成。其次:检查一下断路器的操作机构。
正泰电器
dw15
-1600a 热电磁式
万能断路器
怎样
手动
操作
答:
开关要有
手动
储能和分
合闸
按钮。没有就操作不了。
dw15
-630
万能断路器
上的分励线圈起什么作用
答:
塑壳
断路器
为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣
合闸
后,微动开关重新处于常闭位置。