44问答网
所有问题
当前搜索:
dw15万能断路器手动合闸视频
dw15
—2500有预
合闸
的
万能断路器
隔十来天就跳闸什么原因?
答:
断路器
本体是抗雷击的 ,雷击不会引起断路器的损坏或跳闸。导致断路器跳闸的是继电保护装置,线路遇到直接雷或绕击雷时,会形成沿线路移动的雷电流和高压。为了保护变压器等绝缘薄弱设备,在变电所进线或线路中间会设置有避雷器,雷流沿线路传递到避雷器时,避雷器将动作泻放雷电流,以避免高电压影响主...
dw15
-1600
万能
式
断路器
正泰产控制线图
答:
dw15
-1600
万能
式
断路器
,有
合闸
回路、分闸回路、储能回路组成。同时还有欠压、失压保护。如下图,如果不理解可以共同讨论。
DW15
-630
断路器
电气
合闸
,检查控制盒没有问题,合不上怎么回事
答:
先看柜面信号灯是否正常,如不亮,检查二次熔断器,是否烧断,如没烧断,检查一下接线头是否牢固,如有失压线圈,检查是否有线圈断线,接触不良,检查按钮、
合闸
线圈是否有线圈断线,接触不良,只要有耐心,一定能找到故障。
我用的是
DW15一
1000
万能
式
断路器
,短路和过载己排除,一
合闸
就跳闸,脱
答:
dw15万能
式
断路器
是个具有短路过流保护的综合自动控制开关,它使用的吸合电压是380伏的,你要更改成660伏的,说明你就是要把供电380伏的开关拿去做660伏供电的开关,这个一般来说不可以的,因为这个660伏等级的开关要求绝缘等级必须达到750伏的击穿电压试验。你用660伏加到380伏电压等级的开关上使用,恐怕...
万能
式
断路器
它的操作基本操作原理是怎么样的?
答:
万能
式
断路器
的操作靠
手动
操作或电动
合闸
的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,铝单板是采用优质铝合金板材为基材,再经过数控折弯等技术成型,表面喷涂装饰性涂料的一种新型幕墙材料。欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或...
DW15万能断路器
答:
是否装有失压脱扣和分励脱扣?电动
合闸
时能动作,但不能保持合闸并操作熔丝断,可能是:合闸机构沉重;操作熔丝过小(应10~16A)。多大的,是630A及以下还是1000A及以上?
DW15
-1600
万能
式
断路器
不能启动?
答:
是不能
合闸
还是具体什么情况,不能合闸包含合闸按钮摁下去开关没反应还是有合闸动作只是一合闸马上就断开,注意观察指示灯,是不是存在没有储能的情况,开关合闸线圈没有得电的情况,烧毁的情况等等。
dw15
-1600
万能断路器
如何使每次停电再送电不用从先
合闸
。自动合闸电路...
答:
这个应该是他具有欠压脱扣器的原因才会脱扣的,只要拆除欠电压脱扣器应该就不会在停电时
断路器
分闸,这样也就不需要重
合闸
了。
dw15一
630
万能
式
断路器
变压器送电还未按
合闸
按钮它就自动合闸是怎么回事...
答:
绿色/黑色的是
合闸
红色的是分闸 不能分闸是不是合闸与分闸线接反了 自动合闸??!!! 是不是线接错了送电后合闸电磁铁一直通电,建议用万用表测量下;
万能
式
断路器DW15
-5000经常跳闸是什么原因
答:
1、检查过流脱口是否过低;2、过流保护时限整定是否过短;3、是不是有跳闸指令;(如远方操作回路)4、开关操动机构的脱口结构是否有:扣入深度小、脱扣机构磨损或光滑和油污、手动打跳机构未正确回位等 5、如无上述情况,请在试验、或检修位置电动及
手动合闸
分闸数次,如有异常即可判断开关操作机构...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤