我用的是DW15一1000万能式断路器,短路和过载己排除,一合闸就跳闸,脱
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-22
dw15万能式断路器是个具有短路过流保护的综合自动控制开关,它使用的吸合电压是380伏的,你要更改成660伏的,说明你就是要把供电380伏的开关拿去做660伏供电的开关,这个一般来说不可以的,因为这个660伏等级的开关要求绝缘等级必须达到750伏的击穿电压试验。你用660伏加到380伏电压等级的开关上使用,恐怕会导致击穿绝缘阿。
相似回答
我用的是DW15一1000万能式断路器,短路和过载己排除,一合闸就跳闸,脱
答:
还有欠压保护和缺相保护,如果电网一侧没有电压,
断路器
是无法
合闸
的,请
排除
是哪个脱扣机构引起的
跳闸
,再查找原因
DW15万能断路器
频繁
跳闸
的原因?
答:
可能电压波动大。可换用延时型欠压。(最好用原厂的,不过精益好象卖掉了,不知售服怎么样,可能有点麻烦)
DW15万能式断路器
老是掉闸什么原因?还有三个出线口都有In123可调是什么...
答:
DW15万能式断路器
掉闸,机械方面因素不多,主要在电气因素,一般保护动作会有掉牌指示,没有指示的情况下,重点考虑下设备自带的电磁过流脱扣器、热电磁脱扣器、失压脱扣,这三种动作是不能反映到掉牌的。出现后两者的概率居多。In额定电流,123是其倍数,调节在不同的位置,代表电磁式过流脱扣器动作...
DW15
-
1000万能式断路器
能储能
合闸
不能合上是什么问题
答:
有许多原因:一是储能不到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,四是释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。