44问答网
所有问题
当前搜索:
dyn11接法
Dyn11
单相空载试验如何
接线
?
答:
在
Dyn11
的单相变压器进行空载试验时,
接线方法
如下:1. 将电源电缆中的线缆连接至试验台的电源相线L;2. 将测量端伏特表的红表笔连接至Dyn11单相变压器中低压侧的Ux接线柱上;3. 将伏特表黑表笔连接至Dyn11单相变压器中低压侧的Nx接线柱上;4. 此时测量端的伏特表应读数为零,然后打开电源开关,测量...
变压器
Dyn11
和Yyn0
接线
的区别和原理是什么?
答:
一、变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差
1、D就是变压器的高压侧三角形接法。2、y 表示低压侧是星型接法。3、n 是有中性点引出。4、11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压...
变压器
Dyn11
和Yyn0
接线
的区别和原理是什么?
答:
1、接法不同:变压器Dyn11接法
高压侧三角形
,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法高压侧星形,低压侧星形且有中性线抽头,高压与低压没有相位差;2、接线形式不同:变压器Yyn0是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面...
dyn11
是什么
接法
的缩写?
答:
Dyn11是变压器的接线组别
,具体含义如下:D就是变压器的高压侧三角形接法 y 表示低压侧是星型接法 n 是有中性点引出 11表示高低压之间的向量差是30度,低压绕组的电压向量位移落后高压30度,用时钟表示的方法,高压侧的电压向量指向时钟的12点时,低压侧的线电压向量指向时钟的11点。
冰箱高低压
接法
答:
冰箱高低压接法有两种:高低压
Dyn11接法
和高低压Yyn0 接法。Yyn0:意思是高压Y接,也就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上面的0时。Dy11:意思是高压D接,也就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上面的11点钟方向的角度,“11”表示变压器二次侧的线电压...
dyn11
是什么意思?
答:
Dyn11
是三相降压变压器的联结组别,含义如下:1、D:变压器高压侧(大写)为三角形
接法
。2、y :低压侧(小写)为星形接法。3、n :低压侧有中性点引出。4、11:假定高压侧线电压相量指向时钟的12点,若低压侧线电压相量指向时钟的11点,则意味着低压绕组线电压相位超前高压绕组线电压30度(逆时针...
三相变压器
DYn11
和DYno的区别
答:
一、接线方法不同 1、DYn11:
D:高压侧三角形接法
,y:低压侧星型接法;n:低压侧中性点引出;11:高低压差相位差30度。2、DYno:Y:高压侧星型接法,无中性点引出;y:低压侧星型接法;n:中性点引出;0:高低压差位差0度。二、特点不同 1、DYn11:具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷...
变压器线圈的DY
11接法
是什么意思?我只知道D是三角形,Y是星形,11是什么...
答:
二次为星形接法,有中性点引出且接地,能够构成三相四线制供电380V/220V,给三相动。一般来说变压器基本都是一边用三角形接法一边用星形接法,这样做是为了消除N*3次谐波,使变压器输出的波形更接近于正弦波,小区供电变压器都是
DYn11接法
,D表示高压侧为D接法,即三角形接法,是为了抑制3次谐波。Yn...
Dyn11连接
的变压器为什么能抑制三次谐波??
答:
当二次绕组为星型
连接
,三次谐波电压必须经过馈电线路负荷后,才能形成回路;当二次绕组为三角型连接,三次谐波电压在二次绕组形成回路(三次谐波电流同相),故馈电线路没有三次谐波电压。3.因此,通常我们说
Dyn11
或Dyn5可以抑制(二次侧的)三次谐波,避免影响负荷。
变压器
Dyn11接法
:为什么要低压侧绕组的电压相位超前高压侧绕组的电压相...
答:
使用这样接线组别的变压器没有更多的道理,就是为了系统的统一化,防止系统相位混乱而无法并列。(当然有深奥的道理,非一般人能理解。)至于为什么超前30度,这是变压器原理和人为把它接成这样的。同一台三相变压器,可以人为接成1点,2点,3点。。。
11
点,12点,十二种
接法
。对应的降压变低压侧超前...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
Yyn0连接
dyn11接线组别有几种画法
变压器连接组别Dyn11
dyn11和dyn1的接线图详解
变压器yyn0和dyn11
dyn11接法作用
dyn11高低压侧电流相位关系
dyn11接线图和向量图
Dy11的含义