三相100kw要多大平方线
总功率
100kw三相
四
线要用多大
的
铜线
?
答:
总功率100W
三相
四线制,建议选用25
平方
的
铜线
。
100kw要用多大的电线
?点样算出来,望给予帮助,谢谢!
答:
100KW
设备需要用95
平方
毫米
的电线
。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷
100千瓦
=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。100KW按
三相
电源供电,电流约178.7A,...
100
KVA设备
用多大
的电缆线?
答:
100KW
设备需要用70
平方
毫米三芯铜
电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。电缆截面与电流的估算的关系如下: 1、对于1.5、2.5、4、6、10...
100
个
千瓦三相要
配
多大
的开关多少
平方
米的线了
答:
100KW
负荷电流大约:190A 选用断路器容量:330A 导线选用:S=190/3=63
平方
毫米的铜导线 根据导线规格应选用70平方毫米的铜导线
100KW三相
电机,300米距离,线径怎样算?
答:
100KW三相
电机,额定电流大约:I=100/(1.732*0.38*0.8)=190A 300米距离,考虑电压降小于5%*380=19V,导线选用不小于:S=0.018*300*190/19=54
平方
毫米的铜导线 根据导线规格选用70平方毫米的铜导线
100kw需要多大
电缆,求计算方式,谢谢
答:
50
平方
的电缆。导线选择:根据某电线厂家
的电线
允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线,或者选70平方的铜芯塑料电线。如果是
三相
380V的电压,100000/380/1.732=151.94A,70平方的电缆已经达到载流量极限了,建议要用95平方的电缆;如果是单相220V的电压,100000/220=454.55A,应该使用185平方的单芯...
100kw
电机
用多大
的电缆
答:
在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等。1000W/380V=2.6A*
100kw
=260A总功率260A左右,个人感觉单个最大设备在20kw以内线路在300米以内,建议采用3*120+2*50的电缆,如果300米以上建议采用3*150+2*70的电缆,100个
千瓦要
用95
平方
毫米的电缆,
三相
四线的。 根据三相四线制功率计算公式: ...
100kw
机器
用多大
的开关和
电线
比较合适?
答:
需75-95
平方
铜电缆。这个要看实际设备,暂载率等。
三相
380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)
100KW
。2、由于距离400m,应该选择3条70mm2的单芯铜电缆。中性线选择50mm2的单芯铜电缆。 平均分摊,每相功率33.33kw,每相电流约152安,如果用铜芯电缆,可选3×50+1×25,最好选3×75+1×35.。
三相
四线电网负载为100000瓦,选
用多大的电线
合适呢?
答:
100000瓦就是
100千瓦
可以选择铝芯电缆125
平方
,铜芯可以选择70平方的。
三相
四线中
100千瓦要多大平方线
负荷中有220和380的电压
答:
相126KW电流计算如下。电流=功率/电压/根号/功率因数
100KW
/380/1.732/0.85=178.7A 空气开关按照负载额定电流的1.5倍选取。为了保证负载在工作时,电缆不发热,所以电缆选择截面不能低于50
平方
的.