44问答网
所有问题
当前搜索:
三相不平衡时的零线电流
...
三相
电
不平衡时
,会有多少
电流
通过
零线
,不要超过多少零线就没什么问...
答:
3相
不平衡时
小于60A
零线
就没问题
为什么
三相
四线供电时,三相负载很
平衡
回路
电流
是零呢,哪回路电流到哪去...
答:
当
三相电流平衡的时候
是这样的,
零线
的电压是零,如果是零线飘逸了 就说明零线带有电压了,也就是
三相不平衡
了
三相平衡时
,各
零线的电流
将相互抵消,中线上将没有电流,但实际不可能...
答:
三相不平衡电流
可分解为正序、负序和零序电流,正序和负序电流由于三相对称在三相线路中流通,零序电流由于三相方向相同,在三相回路没有通路,只能通过
零线
构成回路,所以零线中就有了电流。
三相电流不平衡
率计算
答:
一般常用的有两种。1、(最大电流-最小电流)/最大电流 2、 MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流;比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A、1A、3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以
三相电流不平衡
度=3/7。低压...
三相
四线
的零线
断路,如果三相负载不对称,中性点位移,三相电压
不平衡
,负 ...
答:
B 相(L2 )和 C 相(L3 )的单相负载相当于串联 后接在 B 、C 两相(380V )上,造成负载大的 C 相电压低,负载小的 B 相电压高。如果 B 相和 C 相负载 一样大,则 B 相和 C 相负载各承受电压 190V ;3 、当
零线
在 c 点发生断线时,由于没有零线导通
不平衡电流
,为维持
三相电流
...
...为什么电压很低?
三相
负载
不平衡时候
也有
电流
,很小,为什么电压却很高...
答:
但它不可少; 对于
三相
电源,它有回路的,
零线
在这儿就叫中性线,主要用来平衡不对称负载的,如果三相负载相等,则中性线上不会有
电流
,故可以不用此线,如三相电动机就是一个例子。如果三相负载不相等,就一定要有此线,它上面一定要过电流,没有它电路
不平衡
,此时有的相电压很高,有的相电压很低...
三相四线断路器算电量,
三相电流
、
零线电流
都不一样,怎么算电量?_百度...
答:
三相电路,如果
不平衡
,需要各相独自计算,然后各相功率相加即可。断路器算电量,应该是算
电流
而不是电量,断路器需要降额使用,所次需要考虑
三相平衡
问题,应选最大电流并乘以相应倍率去选择。例如最大一相电流100安,就需要至少150安以上的断路器。
火线负荷重还是零钱负荷重
答:
4、零线和火线截面积一样,要通过同样
的电流
,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当
三相电流不平衡时零线
带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接...
配电室总
零线电流
等于各分路零线电流之和吗?
答:
总零线(中性线)电流≠各分支总和。因为配电线路为
三相
四线(不包含pe)这时
的零线
起到保持平衡线路电流的作用,当三相火线电流平衡时总
零线电流
为零(分支零线交汇点为三根火线电流回路)当三根火线电流
不平衡时
多余的电流通过总零线返回电流偏大的那相形成自己的回路,这时就会发生中性点带电俗称中性点偏移...
三相不平衡
会引起跳闸吗?
答:
三相不平衡
不会引起跳闸,空气开关它的最低动作条件就是任意有某一相过流或短路就脱扣跳闸,而三相不平衡不一定导致
电流
过流。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用...