三相平衡时
,各
零线的电流
将相互抵消,中线上将没有电流,但实际不可能...
答:
三相不平衡电流
可分解为正序、负序和零序电流,正序和负序电流由于三相对称在三相线路中流通,零序电流由于三相方向相同,在三相回路没有通路,只能通过
零线
构成回路,所以零线中就有了电流。
请问,当
三相电流不
平恒时,剩余电流过大,漏电保护器是否动作?
答:
但是即使
三相电流
不平衡,有零序分量,但是有一根
零线
作为零序电流的通路,那么剩余电流互感器中检测到的剩余电流依然可以为零。所以即使三相电流不平衡也不会是漏电保护断路器动作。只有当有电流没有经过零线返回,二是经过地线返回的电流,而且经地线返回到配电变压器
的电流不平衡时
才会动作 ...
三相不平衡
后为什么负载少的一相电压高
答:
三相不平衡
后负载电流流过
零线
,所以很大。零线接地,所以电压很低,负载少的一相电压高。在各相负载相等时没有电压和电流,而当单相负载和其他两相负载不等时,或三相都不等时,会出现负载
电流平衡
整体电路,不至于损害用电器。三相电压的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点...
三相电流
差多少为
不平衡
答:
这个没有硬性的规定,各个电力局的规定都有少许的差异.首先对(
三相
)
电流不平衡
度的定义有差异,但都是由电流不平衡度来判断电流是否不平衡,然而电流不平衡度为多少时认为电流不平衡也有差异 比如重庆市电力公司定义电流不平衡度 =(Imax-I)/Imax*100%,I为某相电流,Imax为三相最大电流,当某相电流不平衡...
什么是零序电流?零序互感器是检测线路中的
不平衡电流
还是检测线路中的漏...
答:
从已知条件画出系统
三相电流
(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。(1 ) 求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时...
三相
电怎么
平衡
那
电流
去哪了
答:
三相
电平衡要保障三相负载平衡才行,三相负载
不平衡
如果有
零线
多余
的电流
就会去零线上,如果没有零线,哪也不会去
三相
四线制相线和
零线的电流
关系?如三相四线制电动机,是
零线电流
大还是...
答:
如果
三相
负荷
平衡
,即负荷性质一样,大小相同,就好像你说的电动机那样的情况,那么
零线电流
为0;当然,实际上不可能做到三相绝对平衡,所以零线上是有电流的,但都比相线电流小。但是某些情况下零线电流会比相线电流大,比如按正相序给三相分别接入电阻、电容、电感负荷时。
三线四线电路中有
时零线
带电同时伴有缺相是怎么回事?
答:
0线
没可靠接地 2'
三相
负载不平衡 3.少数有高压漏电\x0d\x0a7、三相四线电路中,正常情况下,当相线所接负载是平衡负载时,
零线
理论上没有
电流
(即电压为零),如负载是三相电机。但当三相负载
不平衡时
,零线中便会产生电流(即有电压)。当三相供电其中一相断线(即缺相)时,相当于二相带有负载...
三相电流不平衡
有危害吗?
答:
三相电流不平衡
有危害,三相负荷不平衡将增加变压器的损耗。变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负荷电流的平方成正比。当三相负荷不平衡运行时,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和...
新装的表,
零线电流
差不多是相线电流的两倍,同时功率因数很低,有没有...
答:
1、单相电度表,
零线电流
永远和火线一样,有差异一定是有漏电或接线错乱。2、
三相
电度表,最理想的状态是零线没有电流,三相负荷平衡。三相负荷不平衡,零线就会产生电流,正常情况零线电流不会超过最大相火线电流,因为即使单相运行,也只是和相线一样大。但三相负荷严重
不平衡时
,零线电流会超过负荷小相...