44问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线电缆可以带多少kw
三相五线电缆
中为何接地在没有接线的情况下,接地线带有电压?
答:
如果实在 变电所附近 就是 静电 或者是感应电!我曾经是一名高空作业人员!在变电所附近 曾经亲身经历过!在没有接线的情况下!我去摘除接地! 结果我坐在导线上 自己成为了导体!当时许多人告诉我不要慌坐在绝缘子上!这样 就没有事了! 现在想想真是惊魂一幕!
单相功率合计900
kW
,
三相
供电,用多粗的
电缆
答:
呵呵,算错了,当总功率300
kW
算了。抱歉!单相900kW,尽量设计成
三相
均匀负载,那么每相在300kW左右,工作电流约1800A(灯的功率因数如果较低,电流还会更大),建议使用高压供电+变压器(1250kVA)方式。总线用低压方式确实很恐怖,如果一定要用,看看
能不能
母线(铜排)吧 ...
...距离200米左右埋地,用
三相五线电缆
配电。需
多少
平方的电缆_百度知 ...
答:
240平方铝线
我有单相300
kw
总功率用电器,使用
三相
配电方式,该用
多大电缆
?
答:
3*240+2*75铜
电缆
三相五线制电缆线
接头怎么接
答:
三相五线
制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。 三相五线制比三相四线制多一根地线,...
3×70mm2+2×35mm2截面的
三相五线
制
电缆
总外径
多少
答:
你这么标,就不满足零线面积不得小于相线面积的百分之50了。应该是4*70+1*35。
三相五线电缆
颜色是什么?
答:
三相五线电缆
颜色: A线黄色,B线蓝色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色或黑色。三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线)以及地线(PE线)。地线在供电变压器侧和中性线接到一起,但进入用户侧后不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。国家规定,民用供电线路...
电缆
的承载能力!
答:
如果300
KW
是实际负荷,一般会选用2根VV或YJV4*185+1*120铜芯
电缆
。如果是总负荷,需要进行计算后来确定;一般1根VV或YJV4*300+1*150铜芯电缆就可以啦。240是指单芯的截面积,理论最大负荷在700左右,安全承载电流是450左右
如果150平方的
电缆
,怎么计算出来,能使用
多少千瓦
答:
150
kw
,都采用
三相五线
,一般按电压220v最低的计算,150000(负载)/220(电压)/3(相数)=330A,是每相负载电流,应该选用185
的电缆线
。(120以上
的电缆线
每平方载流量是2A),这是规范标准,在不知道用电设备的情况下。如果是380v设备较多是,120-150的电缆线都可以用,自己算一下。
320台1.08
千瓦的
空调总配电柜进线用
多少
平方的
三相五线
的铝芯
电缆
...
答:
接近350
kw
,大约700A的电流,需要用二根185*3+2的铝芯
电缆
,总空开大于1200
棣栭〉