44问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线电缆可以带多少kw
...共计负荷约180
千瓦
,需要
多大
的开关?
三相五线电缆
应采用什么型号的...
答:
你这3相
5线
,是照明用的吧,我感觉像照明用的,刚设计了这个180
kw
的,如果是照明,利用系数是
多少
,我按0.7算:先计算电流:I=180*0.7/1.732/0.38/0.9=212.7A ,一般选用开关比这大一个型号,但是不能选225的开关,有点小,所以选用250A的开关,然后根据250的开关选
电缆
,根据05D1图集 ...
25平方
三相五线
铜线
可以带多少
个干瓦注我要装18台1
千瓦的
220v空调4台...
答:
18台1
千瓦的
220v空调,就是18
kW
。正常工作电流为I=P/U=18000÷220=82A 4台2千瓦380v的空调,就是8kW。I=P/U=8000÷(380×1.732×0.8)=16A 加扦座大概5千瓦,电流大约为:I=P/U=5000÷220=23A 总电流为:82+16+23=121A 不考虑敷设方式、使用环境等因素,25平方
三相五线
铜线的载流量...
三相五线
制
电缆
载流量国家有没有标准规定?
答:
你说的这个载流量标准可以参见强制性国家标准《GB50217-2018电力工程
电缆
设计标准》的附录。
总功率:37.5
KW
,
三相五线
制,进线需要安装
多少
A的断电路, 或怎样计算...
答:
你得说出都是什么电气,两相的还是
三相
的,是长期同时使用,还是不同时使用才好给你正确计算的。你这个功率如果是电机,很好说的,用100A断路器,采用25平方的
电缆
。
95平方铜线 长150米 能带
多少
瓦?
答:
不同的铺设环境、不同类型的
电缆
,长期允许最大电流也不一样 一般情况下,95平方铜芯电缆最大电流按300A考虑,理论单相带载为 66
KW
。因150米长,考虑各种因素,建议负载在50KW-55KW,
三相五线带
载在150-165KW
...该使用的
三相五线
是什么规格,是
多少
平方线,
答:
三台塔吊的功率加上四台压力焊机的功率加搅拌机等等作10KW计算、114000+56000+10000=180000*380*3号根约=273安、
三相
电的线经选120mm的铜芯线是绝对没问题的、至于零线可以比相线小一个等级、地线的话利用保护接零系统、接地电阻不要大过四欧就好啦……...
50
千瓦
380V用电设备须用铜芯
三相五线电缆
答:
50KW的电机电流是100A,25mm2的铜线标准载流量是100A/100M以内,你的
电缆
规格是:3*25mm2+2*16mm2,2条小的没有使用价值,如果是现成的,用电距离在100M以内,并且设备没有满负荷使用。如果是买新的,建议:3*35mm2铜芯电力电缆,或者买3*70mm2的铝芯线,成本较低,使用效果一样。这样可以安全...
三相五线电缆
总负荷是按单根电缆负荷算还是按三根算
答:
总负荷是按
三相
之和算的,无疑。只是在核算
电缆
、开关电流时分三相相电流计算。
单相,三相共计负荷约180
千瓦
,
三相五线电缆
应采用什么型号的?
答:
可选用3X150+2X70的铜芯
电缆
。
95平方铜
电缆
载流量
答:
95平方铜芯
电缆
能带150
KW
/380V的设备。
多少
平方的多心铜电缆和安全电流的对应关系 -计算方法一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安...
棣栭〉