按下图
接线
,
互感器
如何
接线
?
答:
三相
电表带互感器
的最多电流规格一般为1.5(6)A和0.3(1.2)A,还有南网的1(2)A,那么
三相电表互感器接线
怎么接呢?首先我们来看看
三相四线电表
接互感器的接线方法。一、三相四线电表要连接三个互感器,接线图如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3...
三相四线带互感器电表接线
图
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
电表
两相和
三相四线
制
带互感器接
法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
三相四线
表,一般有十一个
接线
孔,电流三个进点,电源三个进点,三个接地线点,10号与11号都是零线可以共用。最后一个孔接零线,
互感器
来的地线串起来后接地。
电表
箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上...
三相四线
电子
电能表加互感器的接
法,电路图加文字说明!
答:
用
2.5平方铜导线将三个
互感器
的二次S1分别
接
于
电度表
的1、
4
、7端子,将互感器二次的S2分别接于电度表的3、6、9端子。三只互感器的S2短接后做保护接地(因380伏属于低压系统,也可以不做短接接地)。如果在断路器下端装电度表,则将
三相
负荷线各穿入一只电流互感器,从互感器P2穿入P1穿出后接...
三相四线带互感器
的
接线
都正确,但在
电能表
上把3.6.9端子短接对计量有什...
答:
短接3.6.9端子会使
电能表
无法正确测量电流和电压的相位差,从而导致计量误差。这种接法是错误的。
三相四线电能表接互感器
,8孔的怎么接?
答:
三相四线电表(
带互感器
)接线方法如上图:一般打开
电能表的接线
端子盖,就可以看到
三相四线电表接线
图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。...
三相电表
怎样
接线
?
答:
三相
电表有
直接接入式、
互感器
接入式、电流、电压互感器接入式等
接线
方法。1、
三相电表
直接接入式:直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。(1)1、2称之为U,是
三相四线电表
的火线,接到A相进线端,3...
三相四线
直接
电表
怎样接电流
互感器
答:
电度表三相四线
带
电流
互感器接线
方法如下:
三相四线电能表
需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接...
三相四线
智能
电表接互感器
如和看出接反
答:
1、4、7端为A、B、C相线的接入端,3、6、9为A、B、C相线
的接
出端,依次类推。注意事项:1、不允许将电能表安装在负载小于10%额定负载的电路中;2、不允许电能表经常在超过额定负载值120%的电路中使用;3、
三相四线电能表
不能和三相三线电能表混用;4、在使用电流
互感器
时注意其CT比值。