44问答网
所有问题
当前搜索:
三相电有一相电压低
380交流
电有一
箱电只有180v正常吗?
答:
当然不正常。
三相电
的三股电必须用电一样多,电压才一样高。哪一相用电多,哪一相的电压就低,
有一相
用电特别多,(例如接了一个单相的大电焊机),这
相电压
就特别低了,特别是电源线不够粗而且又长的情况下,更容易发生上述现象。
...如果有一相带负荷(220v照明) 就
有一相电压低
140v...
答:
坏了,零线断了,带负荷的那一路的电流通过其他两相回路了,造成其他两相
电压
升高,检查电源进线零线,或者在配电箱直到配电室一路查过去
公司里的
三相电有一相
正常另外两相为什么不定时的会
一相电压
到了300另...
答:
公司里的
三相电
一般都是相对
电压
380伏左右,要是
一相
300伏,一相190伏的话,有可能相线断开了,导致原本相线变成无电状态0.所以电压190,300.这样是相当危险的,尽快拉闸维修处理。
变压器出来的三根火线,只用一根会
电压低
吗
答:
您好!很高兴回答您的提问;
三相
四线供电线路中的理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的
相电压
保持平衡。当零线断开后,负荷大的
一相
电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,...
三相电
弱怎么回事?
答:
三相电电压低
可以这样做:
1
.先查出电压低的原因:是线路过长导致电压降太大还是其他原因(电源原因、变压器原因),一般情况下是线路过长导致。2.根据原因,解决问题。如果是线路过长导致电压低,可以加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。电缆其电压损失计算公式及过程如下:距离:L=(米)电线电阻率...
三相电
两相
电压低
是什么原因
答:
三相电
两相
电压低
,有以下这些原因:1、两相低的线路连接过程中,接触不良或漏电,这样会造成100米远后的电压较低,即该两相电路在这100米的线路中损耗要比另
一相
高。2、如果是不平衡用电输出,意思是这三相电接到100米远的屋子,不是直接输出到需要三相电供电的整体电器(比如三相电动机),而是分别接到照明灯、家用电...
三相电
相与
相电压
都正常 为什么
有一
相对零不正常才180v 其他两相对零...
答:
电压
不正常的那
一相
对地绝缘不良,存在大电阻接地现象,要仔细查一查。
三相电
其中的两相和零线380伏。另一相和零线50伏。是哪里有问题?
答:
零线断线。各相与零线间的电压由各相负荷决定。负荷大(电流大)则
电压低
。
为什么380V
三相电
中有2线对零线
电压
是380V,而其中
1
线对零线是0V呢?
答:
出现这种情况有两种可能,第一,就是零线和变压器中性点线路连接开路,并且ABC
三相
火线对于零线的单相负载严重不均衡所致。第二,就是零线和变压器中性点连接开路,同时零线和某
一相
火线短路造成。所致造成这种情况的发生,首先要考虑供电零线很可能和变压器中性点开路所致。
三相电
缺
一相
有什么方法解决
答:
三相电
缺
一相
,又添加了其他的设备,
电压
不足,就会烧坏绕组,导致断电。首先可以找到配电室,检查配电柜是否缺相,有无三相电,找到源头,把电接上。配电柜没有问题,那就用万能表检测总电源开关下方的三个接线柱,测量电压,正常情况下三相线的电压都是220V左右,低于220甚至为0就说明没电,确定是哪...