三相电有一相电压低
三相电
中,任意1相对零线的
电压
是?
答:
三相电
中,任意1相对零线的
电压
是220V。三相电不能出现缺
一相
的问题,而出现了缺一相。有可能是变压器
有一
个出线,但是保险丝被烧坏了,这种情况下就会导致缺相,需要及时更换烧坏的保险丝。另外也有可能是电线负载比较高,或者空气开关长时间使用,造成老化接触不良,使得其中的一根导线脱落了,就会出现缺相...
三相电
单相
电压有一相
12Ov其他两相单相280V是怎么回事?
答:
建议断开所有负载再测量一下各相
相电压
,若电压恢复正常,可以判断是由于
三相
负载严重不平衡导致的,若测量电压仍没有发生变化,则需要检查一下电源的中性线是否存在虚接的情况。
三相电有一相
漏电,漏电的一相的
电压
会低吗
答:
在其他条件相同的情况下,漏电的
一相
的对地
电压
会低于其他两相的对地电压,低于多少要看漏电的程度。用电流可以更快捷地判断哪一相漏电,因为漏电那一相的电流明显大于正常值。
为什么3+
1
电缆末端的单相
电压
只有180V,
三相电
380V是正常的!
答:
估计是零线问题,你临时试一下,把零线从正常的某级拆掉,用一根相线接上,看看末端的单相
电压
是否正常。看你的是工地上用,按规范3+
1
电缆是不允许用的。
请问
三相电
中如果其中
一相
没有电,会对家用电器有损坏吗?为什么一相没有...
答:
无害。家里的电不是接在没有电的那
一相
上,当然有电,不过在这种情况下,一般
电压
会偏低,三相四线制中,危害最大的是零线开路,会使开路点后面的电压升至380v,造成220v的用电器大量损坏。电杆上是三相四线传输,找其中任意1跟火线和那根地线,接起来中间任意放电器,就是220v电。
三相电
中复3根...
三相电有一相电压
不稳电表跳闸咋办
答:
我们厂之前也是。理论上是
三相
不平衡造成的,你可以拿征能ES2000三相相位伏表回去测量一下,看看是哪
一相
负载太多,然后把要接电的设备分散到其它二相,就不会跳闸了。我们的是第一相严重超了。发电机老是跳
请问老师平时
三相
四线
电压
正常,今晚上电压一下到500多伏了,是不是高 ...
答:
如果高压进线是中性点不接地系统,那么如果
三相电
中有两相的
相电压
都升高到了500伏左右,而另
一相
却降低到了十几伏左右,说明相电压降低的那一相,可能在高压侧发生了单相接地。如果是三相电的线电压都升高到了500伏左右,则可能是无功补偿电容有问题或者是发生了谐振导致电压升高。具体情况还要具体勘察...
三相电电压有一
路电压为380伏,另外两路为240伏,怎么回事
答:
这是电源缺相。得出380伏这两
相电
正常,剩下的另
一相
缺相,请用万能表检查电源或开关等,以查出哪里开始缺相,检查时可用万能表将每相对地或对零测量。
三相电
中
一相电压
为0时,这相和另外一相电压怎么为380?
答:
在一个
三相电
系统中,三个相之间的电压相差120度。当
一相电压
为0时,另外两相的电压仍然存在,且它们之间的电压差保持为380伏特(假设为标准三相电系统)。这是因为三相电系统中的电压是相互独立的,每个相都提供电流的一部分,形成了一个平衡的电力系统。因此,当一相电压为0时,其他两相的电压仍然...
三相电一相
三百八令外两相一百一十多什么原因?
答:
说明供电缺了一相,供电分ABC
三相
, 测量时A-B=380V,B-C=380V,C-A=380V,这时任意
一相电压
消失都会出现你说的情况,因为供电线路挂着不止一个负载有回路在测量时就会出现与故障路组合
电压低
。假如A线没有供电测量时时就出现A-B=0~200V,B-V=380V,C-A=0~200V这样的奇怪电压。一般出现这种...