三相电有一相电压低
三相电
缺相怎么测量?
答:
三相电
中,相线对地和对零线的
电压
均为220V。使用万用表的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220V左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。相线之间的电压应为380V左右,依次测量AB,AC,BC之间的电压,电压远远小于380V的,则证明所测量两相中至少
有一相
缺相。如,...
三相电
断路器上面三相之间
电压
正常。断路器下面第一相和第三相没电压...
答:
断路器上口
电压
正常,下口电压不正常,应该是断路器坏了,换一个吧。
三相电
中各相均为220v,但是一三相线间没
电压
为什么,其余线电压...
答:
这种情况可能是两相进的开关,一项进的开关中间就是2,一项进的
1
,再从1并线到3,就会是你说的这种情况,可用相序表测量一下相序。
如何测
三相电
缺相
答:
三相电
中,相线对地和对零线的
电压
均为220V。使用万用表的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220V左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。相线之间的电压应为380V左右,依次测量AB,AC,BC之间的电压,电压远远小于380V的,则证明所测量两相中至少
有一相
缺相。如,...
三相电
对地
电压有一相
是二百六十伏,另外二相都是二百三十伏是怎么回事...
答:
三相电
中有一项对地电压高两相对地
电压低
说明你这个三相不平衡,中线接地不好,或者说是三项五的,有一项用电量大造成的。
三相电
缺
一相
对零线
电压
是多少?
答:
三相电
中,任意1相对零线的
电压
是220V。三相电不能出现缺
一相
的问题,而出现了缺一相。有可能是变压器
有一
个出线,但是保险丝被烧坏了,这种情况下就会导致缺相,需要及时更换烧坏的保险丝。另外也有可能是电线负载比较高,或者空气开关长时间使用,造成老化接触不良,使得其中的一根导线脱落了,就会出现缺相...
用试电笔测
三相电有一相
不亮,零线亮,用万用表量
相电压
都是220,线电 ...
答:
有一相
接地了,就是不亮的那个。零线没有可靠接地,所以零线带电,试电笔测试零线亮是正常的。在这种情况下,
三相
负荷能用,单相负荷如果不是接在接地那一相上,有可能会出问题,因为你这两相的对地
电压
是380V(不是对零线,而是对保护地),比较危险。需要马上处理。
三相电有一相
量不出
电压
,零线带电,机器正常工作是怎么回事
答:
一、是总的地线不达标接地电阻大。二、测不出
电压
的那一相对地有短路的情况或是不较大功率的采用
一相
一地的负荷。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为
三相电
。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电...
如何测
三相电
缺相
答:
三相电
中,相线对地和对零线的
电压
均为220V。严重不平衡这种情况的原因第一,三相负载严重不平衡,某
一相
火线和零线之间的负荷过大。第二,变压器中性点零线开路。第三,
电压低
的哪相可能有接地现象。第四,零线线径过细,供电距离过长。