(1)当电流回路断线时,可能造成
保护
误动作 (2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现
零序
电流 3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。(4)由于零序方向...
110kV线路及主变
保护
答:
线路保护:长的线路110KV线路一般配有三段式接地距离保护、三段式相间距离保护和三段式
零序保护
,外加
三相
自动重合闸装置。而光纤差动因为太远包换的光卡发射功率不够,或者发射板寿命会受影响。5km以下线路,宜安装光纤差动电流保护,这个时候距离保护不太好用,只好作为备用。
变压器保护
:
变压器的
瓦斯保护...
什么叫
变压器
差动
保护
答:
变压器的差动
保护是变压器的
主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三
绕组变压器
绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。变压器的主保护,反应变压器内部、外部故障,保护动作于开关,将变压器与系统脱离。但对绕组的少数匝间短路反应不如瓦斯...
毕业设计 110kv多侧电源电网继电
保护
(A-B,B-C)或(c-d,d-e)
答:
零序电流Ⅱ段不带方向,对于三
绕组变压器
,零序电流Ⅱ段应接于本侧中性点电流互感器。 高压侧零序电流Ⅱ段定值应与本侧线路零序电流
保护
最后一段配合,也应与中压侧零序电流Ⅱ段配合。中压侧零序电流Ⅱ段定值应与本侧线路零序电流保护最末一段配合,同时还应与高压侧
的零序
电流Ⅰ段或线路零序电流保护酌情配合。零序...
5
变压器零序
电流
保护
可以反应的故障类型是 A
绕组
两相短路 B绕?_百...
答:
变压器零序
电流
保护
可以反应的故障类型:A、
绕组
两相短路 B、零序电流过大 C、绕组串联短路 D、绕组异常漏电流 E、外部引线断路或短路 F、绕组异常热变形
变压器
主
保护
和后备保护分别是什么?
答:
变压器的
主
保护是
瓦斯保护和差动保护。后备保护是主保护的后备。对于变、配电所的进线、重要电气设备及重要线路,除有主保护外,还安装后备保护和辅助保护,后备保护又分为近后备保护和远后备保护。1、反映故障时气体数量和油流速度的保护称为瓦斯保护。当变压器内部故障时,故障点局部高温使变压器油温升高...
变配电站继电
保护
继电保护技术
答:
(2)电力
变压器保护
: 电力变压器保护有
绕组
及其引出线相间短路,中性点直接接地侧单相短路,绕组匝间短路,外部短路引起的过电流,中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压、过负荷,油面降低,变压器温度升高,油箱压力升高或冷却系统故障。 (3)线路保护: 线路保护根据电压等级不同,电网中性点接地方式不...
三相
电不平蘅产生
零序
电流和电压有什么害处?
答:
1、
三相
不平衡能造成PT一次熔丝熔断,如果没有熔丝可能造成PT爆炸;2、损坏带点运行设备;3、引起开关跳闸;4、最严重的三相不平衡可能就是单相接地了,此时可能会引起开关柜爆炸,顶跳上一级站,引起局部大停电。单反过来人们会利用三相电不平衡所产生
的零序
电流和开口电压来判断是否跳闸
保护
设备,防止...
关于单相接地是采用
零序
电流互感器
保护
还是采用
三相
五柱带开口电压的...
答:
如果中性点接地,则
零序保护
能够发挥作用,否则,无法检测到零序电流,零序保护等于闲置。因此在
变压器
电气量的保护中除零序之外,还设负序保护,以确保在中性点不接地时的单相故障、两相短路故障时保护能够动作。当采用中性点不接地方式而电容电流小于5安时,单相接地保护只需利用
三相
五柱电压互感器开口侧的另...
请问图中带三个圆圈电压互感
器中
的Y、Y、△分别代表什么?带四个圆圈电...
答:
电气图纸中三个圆圈电压互感器中接电源侧的是一次
绕组
,Y星型接线方式。二次侧有两个绕组,一个是Y星形绕组,用于
保护
、测量和计量等;一个是△开口三角绕组,用于
零序
电压保护和测量。四个圆圈电压互感器除一次绕组之外,有三个二次绕组,一般两个Y型和一个开口三角绕组。