变压器
接地和相间
保护
的工作原理?
答:
变压器接地
保护是
指在
变压器绕组
接地时,如果出现绕组短路或其他故障导致大量电流流向地面,就会通过变压器接地保护装置及时的将电源切断,以保障设备和人员的安全。其工作原理为在变压器中接入控制变压器,通过把控制
变压器的零序
电压制住,使电流通过较大的电阻而形成小电流,即停掉变压器的运行。相间保护是指在...
500KV主
变压器零序
差动
保护是变压器
纵差保护的后备保护。这句话该怎 ...
答:
应该改成,
变压器零序
差动
保护是
主变的后备保护!~ 不是纵差动的后备保护
主变
零序保护
为什么带有方向
答:
一般情况下两侧为大电流系统的三卷变或者自耦
变压器
才需要带有方向,作为接地故障的后备
保护
,并兼做相邻线路接地短路的后备保护。带方向是为了尽量缩小被切除的范围。
电气专业问题
答:
16、可以密封
变压器
,不与空气接触.从而消除油的氧化,减缓油的老化速度。17、现在主要采用高频保护,距离保护,
零序保护
,方向保护等。18、工作原理是利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号,而对于故障线路的两端则不需要发出高频信号使保护动作于跳闸,这样就可以保证在内部故障并伴随有通道...
大电流接地系统中
的零序
过电流
保护
的动作值应如何整定?急急急!_百度...
答:
由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电
保护
装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
电力电容器
保护
技术
答:
电容器组的接线方式不同,构成不平衡
保护
的方式也不相同,其中主要有
零序
电流保护、零序电压保护和差压保护。 在线路正常运行情况下或者接地系统无故障时,
三相
电流或电压的向量和为零或者只有很小的不平衡电流;而当线路运行不正常或者接地系统发生故障时,零序电流和零序电压二次回路将出现较大电流和电压,使保护装置动作并...
能不能解释下主变得
零序
电流?
答:
这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与
保护
区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为
零序
电流互感器,
三相
电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。产生零序电流的两个条件:1、无论是...
发电机、
变压器
、线路
的保护
动作
答:
静稳阻抗判据在失磁后静稳边界时动作。 TV断线判据在满足以下两个条件中任一条件:│Ua+Ub+Uc-3U0│≥Uset(电压门坎)或
三相
电压均低于8V,且0.1A 在电力系统短路或短路切除等非失磁因素引起系统振荡时,
保护
采取措施闭锁Ufd(P),可防止保护误出口。 励磁低电压Ufd(P)判据动作后经t1(...
零序
电流
保护
在运行
中
需注意哪些问题?
答:
(1)当电流回路断线时,可能造成
保护
误动作 (2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现
零序
电流 3)地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断。(4)由于零序方向...
110kV线路及主变
保护
答:
线路保护:长的线路110KV线路一般配有三段式接地距离保护、三段式相间距离保护和三段式
零序保护
,外加
三相
自动重合闸装置。而光纤差动因为太远包换的光卡发射功率不够,或者发射板寿命会受影响。5km以下线路,宜安装光纤差动电流保护,这个时候距离保护不太好用,只好作为备用。
变压器保护
:
变压器的