答:
(2)纵差
保护
.用于反映
变压器绕组
、套管及引出线上的故障.(3)相间过电流保护.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(5)
零序
电流保护和零序电流方向保护.根据整定的方向,可以反映...
零序
电流
保护
与间隙电流保护区别及应用
答:
1、用途不同 对于
变压器
而言,
零序
电流
保护
与间隙电流保护安装位置一样,都安装在主变的中性点,零序电流保护出口跳闸或发信(一般选择跳闸),间隙保护只是作用在间隙上的电压超过间隙击穿电压时才动作,将中性点直接接地,无法直接跳闸。有时将两者合并使用:将零电流保护安装在间隙接地线上。2、优点不同 ...
变压器的
各种
保护
方式?过几天要考试,请大家详细回答一下,回答详细加分...
答:
变压器保护
方式 1、差动保护 2、差流速断保护 3、复压过流保护 4、重瓦斯保护 5、轻瓦斯保护 6、压力释放保护 7、
零序保护
8、过激磁保护 9、温度高保护 10、冷却电源失电保护
产生
零序
过电压的原因
答:
这里所接的互感器称为
零序
电流互感器,
三相
电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。差动
保护是
变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。在
绕组变压器的
两侧均装设电流互感...
零序
电流是怎么产生的?
答:
2、
零序
电流有通路。如果在
三相
四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与
保护
区...
主变零序电流保护和主变电压电流保护(间隙
零序保护
)的区别及各自的作用...
答:
2、主变电压电流保护:优点是结构简单、可靠、运行维护量小。在工频、操作和雷电过电压下都可对
变压器
进行保护。缺点是在三种过电压这样大范围保护配合参数确定较为困难,保护特性一般,工频续流较大,灭弧能力较差,而且间隙动作会产生截波,对变压器本身的绝缘也不利。参考资料来源:百度百科-
零序保护
参考...
35KV站用的站用
变压器
需要配置哪些
保护
?10KV备用进线需要哪些相配套的柜...
答:
瓦斯(气体)保护,差动(速断)保护,过载保护,
零序保护
,温度保护 一、 气体保护 为防止
变压器
内部单相
绕组的
匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚...
请问郭工,10/0.4kV的配电
变压器
该不该设
零序保护
?
答:
过去的配电系统是没有零序保护的,但近来许多设计院都设置了
变压器
零序保护,问这个问题的也越来越多,其实很简单;对于10kV中性点不接地系统,主保护就是过电流保护,过去装的保护就是过流和速断保护,
零序保护是
用于单相接地时才起作用的,而中性点不接地系统在单相接地时还能运行一段时间,系统是不能...
自产
零序
电流和外接零序电流的区别是什么?
答:
而
零序
电流
三相
方向同方向,零线(N)上有三掊的各相零序电流。将零序电流元件接于
保护
流变TA中心线(N)线,若有零序电流,就会通过该元件,自动产生零序电流,所以称自产零序电流。外接零序电流通常接于一次设备如
变压器
、发电机等中性线上的TA,这里只流过零序电流。相对于保护TA,它是另外的设备,...
变压器
一般应装设哪些
保护
?
答:
(5)过负荷
保护
。用来防御
变压器
因过负荷引起的过电流。保护装置只接在某一相的电路中,一般延时动作于信号,也可以延时跳闸,或延时自动减负荷(无人值守变电所)。(6)单相接地保护。对低压侧为中性点直接接地系统(
三相
四线制),当高压侧的保护灵敏度不满足要求时装设专门
的零序
电流保护。