答:
一般
变压器都是
三相三柱式,也就是
三相绕组
别个绕制在一个铁芯柱上,三根柱上下用铁鄂连接起来。三相三柱式变压器中,没有给零序磁场留出通道,所以零序磁通只能通过空气隙到外壳后回来,形成零序磁通回路,因此这种
变压器的零序
阻抗都比较大。所谓三相五柱变压器,就是除了上述三相绕组有三根铁芯柱以外,两侧...
零序
方向过电流
保护
与接地(零序)保护的区别是什么
答:
二、原理不同 1、零序方向过电流
保护
:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大
的零序
电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应
三相
和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。2、接地(零序)保护:三相电流平衡时,...
地电流型接地故障
保护是
什么意思啊
答:
(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏
的保护
的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器
零序
电流闭锁的方法防止这种误动作。(2)当电力系统出现不对称运行时,也要出现零序电流,例如
变压器三相
参数...
变压器零序保护
存在的问题分析论文
答:
变压器零序保护存在的问题分析论文 摘要:在分析变压器零序保护配置的基础上,对110 kV变压器中性点过电压问题、接地方式的控制以及电网110 kV变压器零序保护设计存在的安全隐患等进行了初步探讨,提出拆除部分中性点棒间隙,改善变压器零序保护配合的措施。关键词:变压器 接地方式 分析 1
变压器的零序保护
配置 ...
变压器保护
有哪些
答:
根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁;根据整定的要求,可以反映
变压器
内外相间短路故障。4、零序电流
保护
利用接地时产生
的零序
电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。反映变压器中性点直接接地系统
绕组
、引出线和相邻元件(母线和线路)的接地...
为什么中性点不接地的
变压器三相绕组中
无零序电流,所以其中性点
的零序
...
答:
变压器
中性点接地是为了保证中性点的电位为始终零。当供电系统
三相
负载不平衡或其它原因造成三相电压不平衡时,中性点会发生偏移现象。中性点接地系统中,由此产生
的零序
电流会通过大地与变压器中性点形成通路,维持三相电压的平衡。在三相平衡时,没有电流流向大地。同时,不是所有的供电系统都要进行变压器中性...
零序
电流互感器
的保护
原理
答:
当线路上所接的
三相
负荷不平衡,则Io=IN,此时
的零序
电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。 零序电流
保护
一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括...
零序
电流是什么意思有什么产生条件
答:
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,可能造成
绕组
和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低
变压器的
绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。(3)
三相
负荷不平衡运行会造成
变压器零序
电流过大,局部金属件温升增高...
为什么自耦
变压器的零序
电流
保护
不能接在中性点电流互感器上
答:
因为自耦
变压器是三相
的,通常用于三相电动机的自耦减压起动回路中,因为三相电动机是三相负载,没有中性线,所以接在中性线上
的零序
电流互感器对于电动机来说是毫无意义的。自耦变压器是指它的
绕组是
初级和次级在同一条绕组上的变压器,原,副绕组直接串联,自行耦合的变压器。根据结构还可细分为可调压式...
影响
变压器零序
电抗参数的主要因素
答:
有
绕组
连接方式、中性点接地方式、铁芯构造以及外电路连接方式。
变压器零序是
指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,其中绕组连接方式、中性点接地方式、铁芯构造以及外电路连接方式是影响变压器零序电抗参数的主要因素,变压器零序利用电气量构成
保护
接地短路的继电保护...