地下
人防
工程
电线管
用什么材质?
答:
在防护密闭隔墙上的预埋管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计
规范
或规定选用管材。第一条为加强
人民防空
工程...
SC管、MT、TC管、KBG,JDG都是什么管
答:
电气安装配管符号表示方法 一、 电线穿线管一般有: PVC管:PC20焊接钢管:SC20扣压式镀锌薄壁
电线管
:KBG20紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20 二、 以下是我收集的电气设计
施工图
中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚...
人防
工程消防电气配管要求
答:
7.4.6 当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且又集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。《
人民防空
工程
施工
及验收
规范
》(GB50134-2004)10.4.1 电缆、
电线
在穿越密闭穿墙短管时,应...
人防
工程 电气钢管预埋
规范
是怎么规定的?
答:
人防
工程 电气钢管预埋
规范
的规定根据《人防工程
施工
及验收规范》的第12.4.3条灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定并应与电缆
电线
暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固。由于受建设工期限制或因其他要求,采用逆用法施工的工程,即先掘开工程顶板部位土方,钻孔灌筑柱身,再浇筑顶板,复土恢复地面交通...
KBG管和JDG管有什么区别?
答:
JDG管和KBG管区别一:连接方式不同 JDG为紧定式镀锌薄壁
电线管
,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。KBG为扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。JDG管和KBG管区别二:国标壁厚不同 JDG除了Φ16的管壁厚为1.5mm(壁厚允许偏差±0.08)以外,其余Φ20...
...密闭通道的插座和虑毒室的插座的
电源线
是从预埋好的过墙密闭管中穿过...
答:
那还是和线配一样的好? 如果换不了16电流的线,你的
电线
是否能通过16的电流啊当然插座还是大的好但是
人防
工程顶板照明应该予埋什么管
答:
1、管线、箱盒的安装①暗配
电线管
应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯...
消防弱电穿线管对管的壁厚相关
规范
中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
消防弱电配KBG管的壁厚的
规范
规格:φ 16,厚度1.0毫米,壁厚允许偏差:0.06毫米 规格:φ 20,厚度1.0毫米,壁厚允许偏差:0.08毫米 规格:φ 25,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米 规格:φ 32,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米 规格:φ40,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米...
工地水电预埋基础知识有哪些
答:
④ 问题:在配电箱处,
电线管
集中在梁的局部,影响粱的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。 解决措施:
施工
前针对该问题对班组进行充分交底,在预埋时要特别注意检查; ⑤ 问题:在时间比较赶的时候,会出现上翘的PVC管不绑扎固定,容易被踩浇筑到板中而堵管。 解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况...
sc管是什么管
答:
SC是厚壁钢管,也是焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,用于暗敷设或强度要求高的场所,
施工
时多用在楼板墙内KBG管是SC管的更新换代产品,所以只需要考虑PVC管和KBG管,很多情况下两者都可以用,但是做
人防
和消防的配电。KBG管是薄壁
电线管
的一个变种,SC管是
规范
的焊管,且为厚壁,壁厚不小于三毫米KBG...