44问答网
所有问题
当前搜索:
人防电线管施工规范图
人防
预埋SC
线管
,有
规范
要求必须套丝连接的吗。
答:
1、
人防
区到非人防区必须预埋密闭套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的套...
人防
密闭管
电线
穿管混泥土平板做法做法
答:
这是
人防
电气暗管敷设时在穿越口部密闭墙或防护密闭墙的做法,无论侧墙进线还是顶板进线都有此要求。人防专业将其称为防护密闭接线盒,具体做法可参照07FD02《防空地下室电气设备安装》第十八页“管线穿越防空地下室口部做法”。人防工程中的密闭墙是划分清洁区与染毒区的界线,而
电线管
在穿线后内部是...
KBG
线管
是什么类型的管?
答:
kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的胶水连接或焊接
施工
,且无须再做跨接线的
线管
,而不是某个品牌,KBG管是个材zhidao质型号,和SC,G管一样。就是管壁薄了一点.就是穿线管子,一般用在地下层他价格比SC管便宜一点,从外观上看不同内的,有一层釉彩一样的镀层!KBG钢导管经精密...
地下
人防
工程
电线管
如何布置?
答:
地下
人防
工程
电线管
用穿焊接钢管,由《
人民防空
地下室设计
规范
》7.4.3条强性规定。根据《人民防空地下室设计规范》规定:防空地下室有“防核武器、常规武器、生化武器”等要求,电气管线进出防空地下室的处理一定要与工程防护、密闭功能相一致,这些部位的防护、密闭相当重要,当管道密封不严密时,会造成...
电线管
的
施工
要求是什么?
答:
一、材料要求:1、
施工
单位要严酷实行采购部规定的甲定乙供材料。材料进场后,按产品标准要求对其表面、壁厚、配合公差进行现场检查,同时按同品牌、同批次不少于二个规格的要求进行见证取样,委托有天资的检测单位复试,合格后方可使用。2、采用阻燃型(PVC)塑料管。其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并...
请问
人防
地下室这种竖着的镀锌管子是干嘛的用的?
答:
看上去象预埋的
电线管
。管口包有胶带,是防止浇筑混凝土时有异物掉入堵住。所以,穿线前先用压缩空气吹一下,保证畅通。这个位置可能有墙,这个管子在墙里暗埋。砌墙前抓紧把管口重新包一下,预防砌墙时砂浆掉进去堵管。个人经验供参考。谢谢。
人防
工程电气配管要求
答:
人防
工程电气配管要求如下:1、灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆
电线
暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固;2、在易爆场所的电气设备应采用防爆型电缆电线应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属接线盒;4、穿过外墙、临空...
有没有KBG钢管20线
管图片
?
答:
Φ20kbg
电线管
规格尺寸参数:法兰内孔公称通径“DN15”,称为“4分管”,管外径“21.3”,实际壁厚偏差:±0.05c,标准壁厚允许偏差为:±0.15mm,管标准长度:2.95米/条,3.95米/条。
人防
消防预埋密闭
线管
和线盒的步骤
答:
电线管
预埋
施工
程序步骤 1、PVC电线管暗管敷设的施工程序 施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理。2、PVC电线管明管敷设的施工程序 施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理。3、金属管暗管敷设的施工程序 施...
在
人防
区照明线路预埋在楼板内使用PVC
电线管
可以吗?还是一定要用钢管...
答:
一定要用钢管。
电线管
硬度不够。1、穿过
人防
围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行
规范
及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑...