什么是中性点位移电压
谁发明的消弧线圈
答:
消弧线圈首次于1916年由德国的鼻德逊提出并 消弧线圈首次于1916年由德国的鼻德逊提出并研制成功。早期采用人工调匝式固定补偿的消弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将消弧线圈整定在过补偿状态,其过补程度的大小取决于电网正常稳态运行时不使
中性点位移电压
超过相电压的15%,之所以采用...
变压器二次侧
中性点
直接接地,中性点有
什么
作用?
答:
3、当零线在c点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其中性点必将向负载大的C相方向位移,造成三相
电压
不平衡,即负载大的C相电压低,而负载小的A相电压高。三相负载不平衡程度越严重,
中性点位移
量越大,三相电压不平衡程度也越严重。4、由于零线断线造成的三相...
中性
线是
什么
作用?
答:
中性线的作用是为了消除由于三相负载不对称而引起的
中性点位移
,起到均压的作用。中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相
电压
:不发一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。
三相负载不平衡
中性点位移
怎么办
答:
所以,其结果导致三相电流不平衡、
中性点位移
,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有
什么
行之有效的解决办法。最新技术:调整不平衡电流无功...
中性点
接消弧线圈是为了让感性电流补偿接地故障的容性电流。
答:
① 欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的
中性点位移电压
与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免...
消弧线圈的工作原理是
什么
?补偿方式有哪些?电力系统一般采用哪种补偿方...
答:
补偿方式:过补偿,欠补偿,全补偿 电力系统一般采用过补偿:一、欠补偿电网发生故障时,容易出现数值很大的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就可能形成全补偿的运行方式而造成串联谐振,从而引起很高的
中性点位移电压
与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点...
110KV升压变
中性点
问题
答:
2、单母线接线无所谓在哪台主变接地,只有高压侧需要断开时才需要倒换;3、中性点接地是为了构成电力系统的零序回路,当你和电网断开后就没有必要投入这套保护了;4、间隙保护是靠
中性点位移电压
来击穿放电,中性点不接地时只有它起作用;5、理论上零序电流保护的动作值更灵敏,但是间隙保护的时限更短,...
什么是
过零
电压
?
答:
第一个问题:由于负荷变
是中性点
不接地系统,发生C相接地时负荷变的110侧中性点
电压
肯定发生位移,如果是假设受端变110母线C相故障的话,那
中性点位移
更厉害,零序电压肯定很高,而你的零序过压保护动作时限小于电源侧线路保护的零序Ⅱ段时间,故障发生时,线路保护肯定启动,同时受端变零序过压也启动,并...
电容高电流用低电流测试有没有影响?
答:
① 欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的
中性点位移电压
与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免...
三相四线配电线路中零线带电,发生
中性点位移
,将位移相线断开后正常,是...
答:
三相四线配电线路中零线带电原因:(1)零线断线,系统(公用)零线断或主零线断;(2)采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会自动消失;(3)零线直接接地,未接系统零线。(4)零线接触不好。(5)三相用电负荷不平衡时,产生零电位漂移,产生
电压
。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜