什么是中性点位移电压
三相四线制中零线接地会影响
什么
吗?
答:
三、三相四线制中零线断路的影响:1、三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相
电压
仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。2、三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生
中性点位移
,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,...
为
什么
10KV配电室一段母线零序
电压
只有零点几乎,通过母联送电后,三段母...
答:
一段母线是由单台变供电,10千伏负荷基本三相平衡,
电压
电流基本平衡。但是母联合上后,就出现两台变压器并列运行状态,变压器的参数不会完全一样,这样由于变压器的问题导致三相出现小小的不平衡。
智能电笔怎么使用
答:
问题九:为
什么
家中的零线用测电笔测量总带电 你说的关键问题是零线带电,其实这是正常的。单相负载,火线从变压器出来,到你家经过负载,由零线回到变压器中性点,由于线路较长,零线上的压降也就比较大。零线上可能会有二三十伏甚至五六十伏(当变压器中性点接地电阻较大时,出现
中性点位移电压
,问题...
消弧线圈是过补偿运行还是欠补偿运行?
答:
④ 由于过补偿时流过接地点的是电感电流,熄弧后故障相电压恢复速度较慢,因而接地电弧不易重燃。⑤ 采用过补偿时,系统频率的降低只能使过补偿度暂时增大,这在正常运行时毫无问题;反之,如果欠补偿,系统频率的降低使之接近于全补偿,从而引起
中性点位移电压
的增大。
正泰100a三箱四线漏电开关不规则跳阐
答:
重复接地的中性线会造成设备因串流造成的误动做,
中性点位移
过压,中性点过
电压
过高,会造成电子线路的损坏或保护器的电源损坏。照明线路混乱搭接的现象在施工现场频频发生,这样做会导致线路老化等问题发生,造成设备绝缘电阻特别低甚至有可能接地,以至使保护器频繁的动作或不能投入运行。在户外,当同一台...
...在正常运行下,
中性点电压位移
不应超过额定相电压1.5%还是15%?_百 ...
答:
15%
过欠压保护器能否避免因主零线断开烧毁电器?
答:
可以的,三相四线系统中由于三相负载不平衡,零线断线会造成
中性点位移
,各相
电压
有高有低,极易烧坏电器。过欠压保护器就是在电压异常时及时断电,保护电器免遭损坏的。
卡件供电为
什么
不加保险呢
答:
因为中线的作用就是防止
中性点位移
,保持各相
电压
对称。根据供电使用查询显示,卡件供电不加保险是因为中线的作用就是防止中性点位移,保持各相电压对称。卡件供电,在中线上接有保险丝,当发生故障时,一旦熔断,则各相负载电压不对称,会造成更多事故。因此,中线不能接入保险。
为
什么
变压器的
中性点
必须接地?
答:
变压器
中性点
接地是为了在发生单相接地故障裤配时,通过中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,保证系统绝缘。优点是在绝缘方面减少了投资,因为在发生单相接地时,中性虚纤
点电压
为零,非故障相电压不升高,设备和线路对地电压可差纯仿以按照相电压设计,从而降低了造价,减少了投资。
三相五柱式
电压
互感器的工作原理
答:
图1
电压
互感器二次通过b相及JB接地原理图 图2 电压互感器二次不接地原理图1.1 电压互感器二次绕组两种接地方式的比较1.1.1 在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,
中性点位移
,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综...