44问答网
所有问题
当前搜索:
什么是中性点位移电压
中性点位移
,三相不对称,会造成
什么
不利影响
答:
可能导致某相
电压
过高而使电器损坏。或能是某相电压过低而电器无法正常工作
中性点
经消弧线圈接地补偿方式
答:
欠补偿,完全补偿。1、欠补偿:消弧线圈的感抗小于脱谐度,此时
中性点位移电压
大于脱谐度,补偿效果不足。2、完全补偿:消弧线圈的感抗等于脱谐度,此时中性点位移电压等于零,补偿效果最佳。
在变压器
中性点
接入消弧线圈的目的是
什么
答:
在变压器
中性点
接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相
电压
,这时流经消弧...
...是不是会产生
中性点位移
,相
电压
变成线电压?
答:
完全正确。当三相电流严重不平衡的时候,会出现以下情况:负载重 电阻小 分压少;负载轻线路电阻大,分压多,有可能达到线
电压
380V。
在变压器
中性点
接入消弧线圈的目的是
什么
答:
在变压器
中性点
接入消弧线圈的目的是补偿网络接地电流。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。电力系统输电线路经消弧线圈接地,为小电流接地系统的一种。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相
电压
,这时流经消弧...
欠补偿、过补偿和完全补偿
什么
意思?
答:
① 欠补偿电网发生故障时,容易出现很高的过电压。例如,当电网中因故障或其它原因而切除部分线路后,在欠补偿电网中就有可能形成全补偿的运行方式而造成串联共振,从而引起很高的
中性点位移电压
与过电压,在欠补偿电网中也会出现很大的中性点位移而危及绝缘。只要采用欠补偿的运行方式,这一缺点是无法避免...
中性点
接地和接零有
什么
区别
答:
一,
中性点
不接地系统: 高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地点---大地---线路两正常相线对地电容---电源---接地点这一回路流通(图1-7a)。低
电压
、短线路导线对地电容不是很大,所以接地电流比较小,此时系统可以不切断故障线路,短时间继续运行,查找故障并消...
发电机
中性点
经接地变接地为
什么
可以防止过
电压
答:
中性点直接接地,就将中性点固定为零电位,可以防止
中性点电压位移
而形成的过电压。
变压器
中性点
接地有啥作用啊
答:
变压器中性点接地的作用主要包括以下几个方面:1. 稳定
电压
:通过接地,变压器中性点被锁定为零电位,有助于在三相负载不平衡时,防止
中性点位移
,从而保持相电压的平衡。2. 保护系统:将单相接地故障转化为单相短路,确保继电保护装置能够快速而可靠地动作,切断故障电路。3. 监控电流:利用零序CT,可以...
三相四线制中零线接地会影响
什么
吗?
答:
三、三相四线制中零线断路的影响:1、三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相
电压
仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。2、三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生
中性点位移
,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,...