什么是中性点位移电压
中性点经消弧线圈接地的系统,正常运行时
中性点电压
不能超过额定相电压的...
答:
如果系统
中性点位移电压
过高,则单相接地时采用消弧线圈也难以灭弧。因此,要求中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行时中性点的位移电压不得超过额定电压的15%,这样采用消弧线圈易于灭弧。
在正常运行情况下,中性点不接地系统的
中性点位移电压
不得超过多少?_百 ...
答:
在正常运行情况下,中性点不接地系统的
中性点位移电压
不得超过 15
电力系统
中性点
有效接地方式指的是
答:
这时中性点接地与否对各相对地
电压
没有任何影响。可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为
中性点位移
即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。
三相四线的零线断路,如果三相负载不对称,
中性点位移
,三相
电压
不平衡,负 ...
答:
相负载各承受
电压
190V ;3 、当零线在 c 点发生断线时,由于没有零线导通不平衡电流,为维持三相电流的矢量和等于零,其 中性点必将向负载大的 C 相方向位移,造成三相电压不平衡,即负载大的 C 相电压低,而负载小的 A 相
电 压
高。三相负载不平衡程度越严重,
中性点位移
量越大,三相电压不...
中性点
直接接地与不接地的区别是
什么
?
答:
中性点
接地和不接地的区别为:干扰不同、单相接地故障不同、性质不同。一、干扰不同 1、中性点接地:由于单相短路电流Is很大,开关及电气设备等要选择较大容量,并且还能造成系统不稳定和干扰通讯线路等问题。2、中性点不接地:由于限制了单相接地电流,中性点不接地系统对通讯的干扰较小;另外单相接地...
中性点不接地系统
中性点位移电压
不超过
答:
15%。题目出自《电工初级职业技能考试试题》,答案为15%。额定
电压
是指电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也称为标称电压。
关于电力系统故障分析:有点不是很明白、希望各位给点意见。
答:
首先纠正一点,中性点不接地系统是三相三线制,不是三相四线制。三相四线是三火一零,中性点是接地的。中性点不接地(或者经过高阻抗接地)系统称为小电流接地系统,发生单相(金属性)接地时,故障相对地
电压
为零,非故障相对地电压由相电压升高根号3倍,变成线电压,这是因为
中性点位移
造成的。此时三相...
消弧线圈的补偿方式有?
答:
(1)全补偿,当电流谐振回路恰好在谐振点工作时,此时,电容电流与电感电流大小相等,方向相反,彼此完全抵消,残流中仅含有有功分量,不仅其值最小,且其相位与零序性质的
中性点位移电压
同相。(2)欠补偿,当电流谐振回路在欠补偿状态下工作时,IC>IL,此时残流中不仅含有有功分量,同时含有容性无功...
三相电路在
什么
情况下发生负载
中性点位移
?如何消除负载的
中性位移
?
答:
当三相负载不对称时,负载中性点会位移。可以通过加中性的(0线)来消除负载的
中性点位移
,但对零线电流有一定要求。最好是让三相负载对称了。
系统发生的铁磁谐振,造成10KV电压互感器爆炸和
中性点电压
发生
位移
有关吗...
答:
系统发生铁磁谐振,造成10KV电压互感器饱和。是因为系统的
中性点电压
发生
位移
,过电流造成PT线圈相间弧光短路,最终导致了PT爆炸。