1250kva 10/0.4变压器能够长时间运行的高
低压侧电流
各为多少?允许的冲...
答:
1250kvA, 10KV/0.4KV变压器,
低压侧额定电流
为:1804A 高压侧额定电流为:72A 一般低压侧超过额定电流1.2倍,运行时间不能超过1小时。
...如何求出高
低压侧额定电流
?比如2300kva,高压侧35kv,低
答:
高压侧电流=2300/35/√3=37.94A
低压侧电流
=2300/0.69/√3=1925A 变压器容量=高压侧容量=低压侧容量+变压器损耗 电机相电流=2100/0.69/√3/0.9(效率)/0.75(功率因数)=2603A
315KVA的变压器高压与
低压
的
额定电流
是好大。及计算方法
答:
三相电功率计算公式:P = √3 I V COS P:功率 单位 瓦(千瓦)√3:1.732 I:电流 ( 初级或次级) 单位:安培 V:电压 ( 初级或次级) 单位:伏 COS:功率因数 高压(10KV)
侧额定电流
:I=P/1.732/U=315/1.732/10≈18(A)
低压
(0.4KV)侧额定电流:I=P/1.732/U=315/1....
变压器的负载电流是不是
低压侧额定电流
答:
1、
额定电流
是变压器在额定状态工作时的最大输出电流,一般是指变压器正常运行晨能够输出的最大电流;变压器
低压侧
的额定电流,就是变压器低压侧能够输出的最大电流;2、变压器的负载电流是变压器在运行中的电流,它是一个变动的量,如果你用电量大,负载电流就大,如果你用电量小,变压器的负载电流就小...
变压器
低压侧电流
如何计算
答:
只说一个简单的,过载情况---在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高
低压侧
开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值...
如何确定变压器高
低压侧额定
容量?
答:
低压端电流的计算公式为 容量/1.732/电压(变压器低压端电压为400V)2、变压器额定容量就是630KVA,高低压侧额定容量是一样的,只不过高低压额定电压电流不一样的。高压侧额定电流=630/3^0.5/10=0.0577*630A.=36.37A估算的话可以按额定容量的0.06倍,
低压侧额定电流
=630/3^0.5/0.4=1.443...
800kva变压器0.4kv
低压侧
断路器
答:
低压侧
用额定电流2000A断路器,脱扣器电流整定为1200A左右。10kV高压
侧额定电流
约46A,因此应用50/5电流互感器,用5A电流表,刻度50/5,电压互感器10kV/0.1kV,用100V电压表,刻度10000/100。调整方法:采用2000A的断路器,公式:P=√3UI 求出额定电流为1443A,断路器一般采用额定电流的1.5倍左右...
变压器的
额定电流
是多少?
答:
不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器 根据公式,变压器的容量 S=UI√3 一次
侧额定电流
I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A 二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A 日常运行...
10千伏500千伏安变压器
低压侧电流
是多少
答:
你好:——★1、“10千伏500千伏安变压器”...是三相的吧?一般供电变压器多为三相的。——★2、三相变压器输出电流的计算:【输出电流=
额定
功率÷(额定输出电压×根号3)】。——★;三相10千伏500千伏安变压器,
低压侧电流
=500KVA÷(400V×1.732)≈721.8A。【电力变压器的二次侧电压,都是400...
变压器的
额定电流
与每一相的电流如何区分?
答:
变压器铭牌上标的
额定电流
,就是每一相的额定电流。如:100KVA、10KV/0.4KV的变压器,一次额定电流5.77A,就是指高压侧A、B、C每相的额定电流。二次额定电流144A,就是指
低压侧
a、b、c每相的额定电流。