44问答网
所有问题
当前搜索:
低压侧额定电流
10千伏500千伏安变压器
低压侧电流
是多少
答:
500KVA/(√3x400V)=721.7A 500千伏安变压器
低压侧
(400V)
电流
大约是722A。
...试求高压侧110KV和
低压侧
10KV的
额定电流
是多少?
答:
额定电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A
低压侧
=50000/1.732*10=2886.8A 110kV变压器是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
12500KVA三相变压器的
额定电流
是多少?满负荷的二次
侧电流
是多少?
答:
你的电流互感器是250/5,应该是接在高压侧(接在低压侧变比不够)。电流互感器变比是250/5=50倍,电流表读数1A,则高压侧实际电流为1*50=50A。满负荷时的电流表读数=206/50=4.12A。电流表读数4.1左右变压器就满负荷啦。。如果变压器低压侧真的是是150V,则变压器
低压侧额定电流
=12500/1.732/0...
10KV变压器高
低压侧电流
怎么算
答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是
低压侧电流
值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ=变压器
额定
容量÷(1.732×变压器额定电压)10KV...
10KV变压器高
低压侧电流
怎么算 教你10KV变压器高低压侧电流五种计算方法...
答:
高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高
低压侧
开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
教你10KV变压器高
低压侧电流
五种计算方法
答:
1、快速估算法。变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是
低压侧电流
值,比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A。2、线性系数法。记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性...
30kv变压器高低测
额定电流
答:
应该是30kVA吧 如果是10/0.4kV的三相配电变压器。高压侧额定电流=30/10/1.732=1.732A
低压侧额定电流
=30/0.4/1.732=43.3A
12500KVA的三相变压器,它的
额定电流
是多少?满负荷的二次
侧电流
是多少...
答:
计算容量为1600KVA,10/0.4的变压器的高
低压侧
的
额定电流
答:
容量为1600KVA、10/0.4的变压器,高压侧的
额定电流
是53.3A;
低压侧
的额定电流是2310A。
请问我这儿有个
额定电流
2800A的变压器,那么用电器侧总断路器用多大的...
答:
选择断路器的原则是:1.断路器的额定电压要大于线路的标称电压;2.断路器的
额定电流
可以是线路中流过的最大电流的1.2倍左右即可。所以可以选择额定电压500V(变压器输出侧是400V),额定电流3500A断路器。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜