44问答网
所有问题
当前搜索:
低压侧额定电流
400kVA的变压器
额定电流
是多少?怎么计算的
答:
576A。400*1.44=576A。变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为
额定电流
。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不...
三相变压器求
额定电流
答:
1、根据变压器容量和额定电压计算
额定电流
的公式:2、则该变压器35kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X35)=206.2(A)3、该变压器11kV侧的额定电流为:I=12500/(1.732X11)=656.1(A)
为什么变压器
低压侧额定电流
比高压侧大?
答:
能够提出这个问题,不会又是一个小孩吧?几岁啦?有没有上初中啦?告诉你小朋友,变压器容量,就是视在功率S=
电流
I×电压U ;通过这个公式是否可以知道,电流与电压是成反比的。这样解释你能明白不?
S-16000/110型变压器,
低压侧
为11KV,Yd接线,求高低亚
侧额定电流
?
答:
若S-16000/110型变压器,低压侧为11KV,Yd接线,求高
低压侧额定电流
?已知:S=16000kVA;U1=110kV ;U2=11kV;则:K=10 高压侧电流=83.98A; 低压侧电流=839.8A;
10kva变压器高压
侧电流
怎么计算的?
答:
10KV的测电流:10*144=1440A 压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是
低压侧电流
值! 比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A 测电流公式为:Ⅰ= 变压器
额定
容量 ÷ (1.732 × 变压器...
变压器
低压侧额定电流
是低压侧三相ABC电流总和吗?
答:
不是的。是每一相允许的
电流
,三相一样的。
计算变压器高压侧过载
电流
和
低压侧
过载电流的方法?
答:
这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的
额定电流
值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高
低压侧
开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压
侧电流
互感器变比应选择多少...
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的
额定电流
约为92.3A,
低压侧
的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计选择一般高压
侧电流
互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧电流互感器变比应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
变压器
低压侧电流
是291A,那么高压侧电流是多少?
答:
6. 高低压熔体配置应遵循:①容量在100kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍
额定电流
的熔丝体;②容量在100kVA及以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③
低压侧
熔丝可按额定电流1.5配置。7. 低压线路配置原则 ①315kVA配变低压线径配置:主干185,分支主干120,分支70 ②200kVA及以下配变低压线...
请问电力变压器50KVA的
低压侧
总输出
电流
是多大?
答:
S=1.732*U*I I=S/(1.732*U)=50/(1.732*0.38)=76(A)
低压侧额定电流
76安,所以选择100A的开关较合适。