什么是
配电房
?
答:
配电室
和
配电间
是同一个意思,只是叫法不同 配电室(配电间)与
配电房
的区别如下:一、定义不同 配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和
低压配电
装置。配电房又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
高
低压配电房
操作流程
答:
低压配电房
操作规程 一、停送电操作必须持有电工证的人员进行,并由一人操作一人监察。二、低压操作人员必须站在绝缘地毯上进行作业,高压操作人员必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手套等防护
用具
进行作业。三、停电:(检修倒闸)接到停电操作指令后按下列操作程序进行、1、断低压负荷开关---2、断低压负荷总开关...
高压
配电房
需配备什么工具
答:
4、如有紧急情况可先操作在报告主管和管理处。三、
安全
管理规定1、操作人员必须持证上岗,严格执行“电工安全规程”。2、操作人员进入变
配电间
工作,应脚穿电工鞋,身穿工作服,操作时必须戴好绝缘手套,严格执行安全操作制度。3、进出
低压
变配电间,随手关门,不得将食品等带入变配电间,以防引入小...
配电房
里的pai接是什么意思?
答:
闻有无焦糊味及其他异常气味。变、
配电所
应备有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘站台、各种标示牌、临时接地线、 验电器脚扣、安全带、梯子等各种
安全用具
,具体内容详见第九章。变、配电所应配备可用于带电灭火的灭火器材,如二氧化碳灭火器、干粉灭火器等。
配电房
采用什么门
答:
配电
装置
室的
门应为向外开启的防火门,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑要求:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
酒店
配电房
高
低压
设备,巡检设备时应注意哪些事项,需要抄哪些仪表_百 ...
答:
你好。巡检的目的就是监视设备是否正常,而反映设备是否正常最直观的办法就是看有关设备的数据。所以我们在巡视的时候要注意电压表,电流表指数,以及用电设备的温度,控制设备的温度等。
配电房配电房
倒闸操作注意事项
答:
在进行
配电房
的倒闸操作时,必须严格按照指令执行,命令必须由值班调度员或负责人发布,受令人需复述确认无误后方可操作。使用正规术语和设备双重名称,确保清晰准确。发令人在电话发布前需互报姓名,并全程记录。操作过程需通过填写操作票进行,单人值班时,由发令人电话传达,值班员复述并填写,只允许一个...
配电房
和
配电室
有什么区别?
答:
配电室
和
配电间
10kV及以下变电所设计规范GB50053-941、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,
低压配电室
可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。3、配电所各房间经常开启的门、...
变
配电室安全
操作有哪些规定?
答:
应进行检验。9.电气设备的尽缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电业部分的有关规定,定期测定并应对
安全用具
、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。10.变压器的保养、检验,应按规定的周期进行。11.高、
低压
变、
配电
装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检验工作。