44问答网
所有问题
当前搜索:
全阻抗继电器动作没有方向性
下列
阻抗继电器没有方向性
的是( )。
答:
【答案】:A 本题考查的知识点是阻抗继电器的特点。无论加入继电器的电压和电流之间的角度如何变化,
全阻抗继电器
的
动作
电阻在数值上都等于整定阻抗,因此
没有方向性
。
什么叫
方向阻抗继电器
?
答:
阻抗继电器阻抗继电器
针对的是线路的阻抗而言,故而分析线路阻抗是非常必要的。通常起动元件采用过电流继电器或阻抗继电器。为了提高元件的灵敏度,也可采用反应负序电流或零序电流分量的复合滤过器来作为起动元件。参考资料:http://baike.baidu.com/view/3195712.html ...
距离保护的
阻抗继电器
答:
最常用的有
全阻抗继电器
、
方向
阻抗继电器、具有偏移特性的阻抗继电器等。它们的起动特性在阻抗复平面上是一个圆(见图)。圆的大小根据整定值调整继电器得到。当阻抗继电器量测到的阻抗落在圆内时,继电器起动;当量测到的阻抗落在圆外时,继电器不动。 阻抗继电器的
动作
特性除圆以外还有直线特性、割线...
过渡电阻对距短路点不同距离的
阻抗继电器
影响一样吗
答:
取决于两侧电源提供的短路电流的大小以及它们的相位关系双侧电源线路,过渡电阻可能使测量阻抗增大,也可能使测量阻抗减小;送电端感受电阻偏容性,测量阻抗减小,容易发生超范围误动;受电端感受电阻偏感性,测量阻抗增大,容易发生欠范围拒动;
全阻抗继电器
受过渡电阻的影响最小;
方向
阻抗继电器受过渡电阻的...
距离保护的特点是什么?
答:
1、当短路点距保护安装处近时,其量测
阻抗
小,
动作
时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。2、距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足
继电
保护速动性、选择性...
远方保护装置有哪些
答:
起动元件。在发生故障的瞬间起动整套保护,并可作为距离保护的第Ⅲ段。起动元件常取用过电流继电器或低
阻抗继电器
。方向元件:保证保护
动作
的
方向性
,防止反方向故障时保护误动作。方向元件可取用单独的功率
方向继电器
,也可取用功率方向继电器与距离元件结合构成方向距离元件:距离保护装置的核心部分。它的作用...
距离保护由哪几部分组成
答:
(2) 启动部分,用来判别系统是否处在故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分还兼起后备保护的作用。(3) 振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。(4) 二次电压回路断线失压闭锁部分,用来防止电压互感器二次回路断线失压时,由于
阻抗继电器动作
而引起的...
距离保护的组成
答:
(2)启动部分,用来判别系统是否处于故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分兼起后备保护的作用。(3)振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。(4)二次电压回路断线失压闭锁部分,当电压互感器(TV)二次回路断线失压时,它可防止由于
阻抗继电器动作
而引起的保护...
圆特性
方向阻抗继电器
zset= Ω,若测量阻抗为zk= Ω.试问该继电器能否动 ...
答:
方向阻抗继电器
中记忆回路的作用是:消除正向出口三相短路的死区。阻抗继电器针对的是线路的阻抗而言,故而分析线路阻抗是非常必要的。通常起动元件采用过电流继电器或阻抗继电器。为了提高元件的灵敏度,也可采用反应负序电流或零序电流分量的复合滤过器来作为起动元件。加入继电器的电压和电流应满足如下要求:1....
线路保护的原理中的距离保护
答:
一般情况下,距离保护装置由以下4种元件组成。①起动元件:在发生故障的瞬间起动整套保护,并可作为距离保护的第Ⅲ段。起动元件常取用过电流继电器或低
阻抗继电器
。②方向元件:保证保护
动作
的
方向性
,防止反方向故障时保护误动作。方向元件可取用单独的功率
方向继电器
,也可取用功率方向继电器与距离元件结合构成...