44问答网
所有问题
当前搜索:
全阻抗继电器动作没有方向性
对于偏移特性
阻抗继电器
是否需要设记忆回路和引入第三相电压?为什么_百...
答:
偏移特性阻抗继电器由于其圆特性与
方向阻抗继电器
比较,向第三象限有所偏移。所以会消除电压死区,而加记忆回路,引入第三相电压都是为了消除电压死区的措施,所以不需要。
何谓一类
阻抗继电器
的
动作
特性?
答:
阻抗继电器
的临界
动作
边界——为保证区内故障情况下阻抗继电器都能够可靠动作,在阻抗复平面上,其动作的范围应该是一个包括Zset对应线段在内,但在Zset
方向
上不超过Zset的区域。该区域的边界即为临界动作区。 j 动作 不动作 根据要求和侧重点的不同,阻抗继电器的动作区域有多种形状,例如圆形区、四边形...
直流高
阻抗继电器
的型号?
答:
波的交流电气量
阻抗继电器
的
动作
特性和动作方程1.圆特性阻抗继电器偏移圆特性(通常用在距离保护的后备段(如第iii段))
方向
圆特性(通常用在距离保护的主保护段(i段和ii段中))
全阻抗
圆特性2.直线特性的阻抗元件电抗特性电阻特性方向特性实现方法幅值比较原理的实现1.模拟 ... 求电力系统继电保护1?? 波的交流电气量...
为什么距离保护装置中的
阻抗继电器
采用0°接线?
答:
距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的
阻抗继电器
必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般0°接线。
三种基本的圆特性
阻抗继电器
分别是哪些,分别作出其
动作
特性圆_百度知 ...
答:
常见的圆特性阻抗继电器
有
全阻抗、
方向阻抗
和偏移特性的阻抗等几种。阻抗继电器的测量阻抗Zk与整定阻抗Zset都是复数,不能直接比较,只能比较模值与相位。
全阻抗继电器
就是一种能够方便实现模值比较的阻抗继电器。全阻抗继电器是以坐标原点O为圆心,整定阻抗大小为半径的圆。当测量阻抗Zk位于圆内时继电器...
阻抗
保护
动作
原理
答:
根据其端子上所加的电压和电流测知保护安装处至短路点间的
阻抗
值,此阻抗称为
继电器
的测量阻抗。当短路点距保护安装处近时,其测量阻抗小,
动作
时间短;当短路点距保护安装处远时,其测量阻抗增大,动作时间增长,这样就保证了保护有选择性地切除故障线路。用电压与电流的比值(即阻抗)构成的继电保护,...
继电器
详细资料大全
答:
7)极化
继电器
:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的
动作方向
取决于控制线圈中流过的的电流方向。 8)其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。 2、按继电器的外形尺寸分类 1)微型继电器 2)超小型微型继电器 3)小型微型...
影响
阻抗继电器
正确测量的因素有哪些
答:
影响
阻抗继电器
正确测量的因素有哪些?答:(1)故障点的过渡电阻;(2)分支电流;(3)电力系统振荡;(4)电压回路断线;(5)电流互感器及电压互感器的误差;(6)串联电容补偿等。
动作阻抗
在各个
方向
都相等的阻抗圆是哪个
答:
常见的圆特性阻抗继电器
有
全阻抗、
方向阻抗
和偏移特性的阻抗等几种阻抗继电器的测量阻抗Zk与整定阻抗Zset都是复数,不能直接比较,只能比较模值32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333433633939与相位。
全阻抗继电器
就是一种能够方便实现模值比较的阻抗继电器。全阻抗继电器是以坐标原点O为圆心,整定阻抗...
高频闭锁距离保护的介绍
答:
高频闭锁距离保护是以线路上装
有方向性
的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。高频闭锁距离保护的基本原理是利用△I2十△3I0增量元件作为启动元件,在故障时启动高频收发信机,发送高频闭锁信号,利用距离Ⅱ段或Ⅲ段方向
阻抗继电器
作为故障功率判别元件,如果内部...