保护中距离保护中保护1段,保护2段,保护3段怎样区分? 谢谢_百度知...
答:
一、保护的范围不同。1、第I段保护本线路全长的80%-90%,这是一个严重缺点,为了切除本线路末端10%-20%范围内的故障,就需设置距离保护第II段。2、第II段距离保护不超出下一条线路距离I段的保护范围,同时还带有高出△T的时限,以保证选择性。3、为了作为相邻线路保护装置和断路器拒绝
动作
的后备...
阻抗继电器
的接线是什么意思?
答:
2、0度接线 指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率
方向继电器
电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为0度,称为0度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,常用的接线方式有:0度接线、90度接线、180度接线。
什么是0度接线,90度接线?
答:
距离保护的作用原理第二节 阻抗继电器及其
动作
特性第三节 阻抗继电器的接线方式及故障选相第四节 阻抗继电器的实现方法第五节 圆特性
方向阻抗继电器
的动作特性分析第六节 距离保护的整定计算原则及对距离保护的评价第七节 影响距离保护正确动作的因素及防止方法第八节 工频变化量距离继电器习题第五章 变...
阻抗继电器
是怎样分类的?
答:
2、0度接线 指一次系统三相对称,且功率因数为1,则加给功率
方向继电器
电压线圈和电流线圈的电压和电流之间的相位差为0度,称为0度接线。在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。接线指用导线连接线路,常用的接线方式有:0度接线、90度接线、180度接线。
过渡电阻对距离保护的影响
答:
在一般情况下使测量电阻增大,距离保护Ⅰ段保护范围缩短,距离保护Ⅱ段保护灵敏度降低,但有时也可能引起保护超范围
动作
或反
方向
误动。单侧电源网络,过渡电阻的存在使测量阻抗增大,保护范围缩小。双侧电源网络,过渡电阻可能使测量阻抗增大,也可能使测量阻抗减小。
阻抗继电器
的动作特性在+R 轴方向所占面积...
距离保护中的
阻抗继电器
,需采用记忆回路和引入第三相电压的是()。_百 ...
答:
距离保护中的阻抗继电器,需采用记忆回路和引入第三相电压的是()。A.
全阻抗继电器
B.
方向
阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.偏移特性和方向阻抗继电器 正确答案:B
电气专业英语翻译!急急急!高手进!高分~~~在线等候~~~
答:
SEL-321 phase distance protection static characteristics and test method Phase distance of the movement to protect static test methods:SEL-321 computer line protection, and a phase grounding distance protection, over-current protection and direction of the fault location function, in view ...
继电
保护原理的作品目录
答:
中性点直接接地电网的零序方向电流保护第四节 中性点非直接接地电网的接地保护第五节 对电网接地保护的评价和应用思考题与习题第六章 电网的距离保护第一节 距离保护的基本原理第二节 单相式阻抗继电器的
动作
特性及构成原理第三节 阻抗继电器的接线方式第四节
方向阻抗继电器
第五节 距离保护的振荡...
选相元件的名词解释
答:
由于低电压选相元件经常处于全电压下工作,运行时间长,触点经常抖动,在正常运行时需要进行监视,避免失压时误
动作
,在非全相运行时也要采取相应措施,因此,可靠性比较差,很少单独使用。(3)阻抗选相元件。用三个低
阻抗继电器
,分别接在三个相电压和经过零序补偿的相电流上,以保证继电器的测量阻抗与...