44问答网
所有问题
当前搜索:
变频器功率单元的测量方法与分析
高压
变频器
一相有两个
功率单元
坏了会导致听机吗?
答:
正常来说,会的,对于高压
变频器
,目前国内产品做的还是较为良心的,针对于每一个
功率单元
都会有各种温度、电流、电压等的检测,其中某个功率端元出现问题,则故障会显示在高压便频器的触摸屏上,令变频器停止运行,从而不会引起炸机等危险。
什么是
变频
电机
答:
异步电动机的转速当转差率变化不大时,转速正比于频率,可见改变电源频率就能改变异步电动机的转速。在
变频
调速时,总希望主磁通保持不变。若主磁通大于正常运行时的磁通,则磁路过饱和而使励磁电流增大,
功率
因数降低;若主磁通小于正常运行时的磁通,则电机转矩下降。平衡质量高,震动等级为R级(降振级)...
变频器
日常维护
答:
(1) 一台LG-IS3-4 3.7kW
变频器
一启动就跳“OC”
分析
与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线
测量
IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把IGBT拆下后测量7个
单元的
大
功率
晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的 驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查...
单元串联多电平高压
变频器
中
功率单元
中轻负载时为什么容易出现过压...
答:
单元
过压只有一个可能,即电机从高负荷降到低负荷的时间太快,当然这不一定是由于调节造成的,也有可能是因为负载变化引起的,变化率太大,类似一般压缩机或风机突然卸载的工况。您的
变频器
肯定是一三象限的,单元输入侧采用了二极管整流,电机的旋转电动势能量无法回馈到电网,只能充入平波电容器,造成了...
问答题:何为
变频器的
运行参数,参数对变频器有何作用,使用前未作调整有...
答:
26、变频器能用来驱动单相电机吗?可以使用单相电源吗?基本上不能用。对于调速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁辅助绕组;对于电容起动或电容运转
方式
的,将诱发电容器爆炸。
变频器的
电源通常为3相,但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种。27、变频器本身消耗的
功率
有多少?...
求:
变频器的
制动电阻是怎样计算,根据什么原理。谢谢
答:
1、制动电阻的计算 制动电阻的选型:动作电压710V。电阻
功率
(千瓦)=电机千瓦数*(10%--50%),制动电阻值(欧姆)粗略算法:R=U/2I~U/I 在我国,直流回路电压计算如下:U=380*1.414*1.1V=600V 其中,R:电阻阻值,U:直流母线放电电压,I:电机额定电流。2、
变频器
制动电阻原理:当伺服电机...
什么是
变频器
?
答:
变频器的
定义:变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率
方式
来控制交流电动机的电力控制设备。频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。一...
变频器
制动
单元与
制动电阻
答:
制动电阻好像外接的吧。因为有的大
功率的
制动电阻体积是很大的,小功率的有的也不用制动电阻只有特殊场合才用,而且制动电阻还要加热敏开关才行,所以加上成本提高,西门子小功率的MM4系列内置了制动
单元
,但制动电阻需要根据使用手册上自己选择配置。
ABB
变频器
输出电流比面板显示电流低是什么原因?
答:
因此,如果采用的是工频测试设备,就可能出现这样的情况,建议采用变频电量测试设备,如AnyWay,的WP4000
变频功率分析
仪,SP系列变频功率传感器。那个只能
测量
工频的电流,变频电路中一般存在高次谐波,普通的电流表或者钳形表是测不准的,而变频器面板显示的是内部电路测量各个频段电流的求和结果,具体有一些...
变频器
常见故障的原因有哪些
答:
变频器
出现故障分为内因和外因,主要有以下三点:1,安装环境的影响及预防 由于变频器为电子器件装置,对环境要求比较严格。比如振动会导致电子器件损伤,潮湿环境、腐蚀性气体及灰尘会造成器件锈蚀,接触不良,绝缘性能降低。温度是影响变频器性能又一主要“病因”,由于变频器在运作过程中,自身温度会不断...